Tak for de svar.
Mjølner skrev den 05-01-2018 14:06:31
Den har en temperaturvirkningsgrad på 88%. Ikke dårligt for så lille et anlæg.
(Tudsug - Tafkast) / (Tindblæsning - Tude)
Har du ingen eftervarmeflade?
14C indblæsning er dog ret kold. 5-6 C under rumtemperatur. Det medfører dermed kundenedfald. Hvis tilluftventiler er placeret hensigtsmæssigt behøver det dog ikke være et problem.
Din udsugning er 0,5 C koldere end din rumluft. Hvorfor det? Er sensorene kaliberet?
Hele anlægget mangler at blive kalibreret. Dette var inkluderet i prisen når jeg samtidig købte aggregatet samme sted, hvor anlægget blev dimensioneret.
Suger du fra rum der koldere end referencerummet - med vilje eller fordi systemet er utæt?
Utætheder kender jeg ikke til. Alle rum der suges fra har varme (ca. 20gr) hele døgnet. Kan sådan et anlæg trykprøves?
Er udsugningsluftkanalerne isoleret i kolde rum, hvor de er placeret?
Hele anlægget er isoleret med 100mm på nær 4 flexrør á 120cm (ind og ud, på begge sider) omkring aggregatet, som kun er isoleret med 50 mm... Det kan være flexrørene på inde-siden skal efterisoleres så de også kommer op på 100 mm?
og så må Genvex har en over nallerne. Der er ikke noget, der hedder "Friskluft". Det hedder "Udeluft" - uanset om det stinker af gylle, bilos eller rododendron.