Cirkulations pumpe.

Jeg har postet et andet opslag med strøm til gulvvarmestyringen og har fået hjælp til dette. Jeg skal så nu have koblet cirkulationspumpen til for at få noget flow på min gulvvarme. Jeg har koblet den til som vist i filmen jeg kan finde  men der står at den skal have 230v  hvor skal det komme fra når strømforsyningen kun levere 24v? 


Jesper-
26 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Til din stikkontakt. Der har du 230v. Din styring er vel bare til zonestyring af dine telestater? 


Elektronikteknikeren

I filmen er der jo vist en terminal på styringen som kan give 230v til pumpen. Har du ikke denne?

Læg evt et billede op af din styring.

Hvis ikke du har denne klemme, vil jeg bare bruge en stikkontakt.


Elektronikteknikeren
Vedhæftede filer:

Jesper-

Ja. Det er pumpen der er sat til der. Men den kører ikke. Og jeg har ikke sat 230v til den nogle steder fra. 🤔


Jesper-

Nej men din Styring skal have 230v. Den bliver givet videre til pumpen. Men kun når der er et varmebehov. Der sidder et relæ som bestemmer om pumpen må køre eller ej. Så du skal få dit anlæg til at kalde på varme ved at skrue op på rumføleren.


Elektronikteknikeren

Måske man også bare kan tvinge den on fra webinterfacet.


Elektronikteknikeren

Den kan vel ikke levere 230v når der ikke er sat 230v til styreenheden? 


Jesper-

Der er da strøm til styringen, dine lysdioder lyser jo...


Elektronikteknikeren
Der er yderligere 16 indlæg i tråden.