Punktfundament Tandrup 2 9640 08-12-2017 23:08 Hej Er der nogle her der ved om jeg kan nøjes med en punktfundament til stålspær med 3meter ben højde og 12meter spændvidde. Eller er jeg nødt til at lave et randfundament.På forhånd tak 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Kermit_369 1518 7860 09-12-2017 00:48 Eller begge dele. Hvad siger leverandøren?Hjalp med til at bygge et maskinhus (der havde lidt større dimensioner) hvor leverandøren påskrev det. Topmålet af dovenskab er at gøre det rigtigt første gang
je_ns 9952 09-12-2017 10:25 Bare punktfundamenterne er store nok, er der ingen problem i det.Det står masser af maskin og landbrugshaller uden randfundament. Vi prøver igen, i morgen -- LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Tandrup Trådstarter 2 9640 09-12-2017 10:49 Tænkte det nok. Ved du hvor stor sådan et bør være 60*60 ???
je_ns 9952 09-12-2017 10:56 Det ved jeg desværre ikke, det skal nok en udregning til.Men det afhænger jo også af hvor dybt du går ned, og mængden af armeringsjern. Vi prøver igen, i morgen --
Nitter 5936 7700 09-12-2017 19:10 Og ikke mindst hvordan jord-forholdene er om/under punktfundamentet. Mvh. Leif. Onliner: "Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
Arkiton 2 7500 09-12-2017 19:47 Der er alt for mange ubekendte, men umiddelbart vil du kunne "nøjes" med punktfundamenterne bare de er store nok :-) Er der betongulv i maskinhuset er det også en god idé at der er bøjler som er støbt ind og bundet sammen med armeringen i gulvet. Følg og synes godt om:https://www.facebook.com/jktonsberg/