S. Fabrin skrev den 06-12-2017 17:28:14
I forhold til hvad?
Der kan sagtens måles en spænding i forhold til nul. Det afhænger af indgangsimpedansen på måleinstrumentet. De fleste digitale instrumenter lige fra en hund hos hem og fix til et instrument til 2 kilo kroner har en indgangsimpedans/modstand på 10Mohm. Derfor er belastningen meget lav, og der kan måles en spænding hidrørende fra induktion eller krybestrøm over strækningen, hvor den sprængte mastesikring var.
Det skyhøje forbrug kan måske findes ved at slukke for alle grupper og iagttage om måleren registrerer et forbrug, hvis der ikke registreres et forbrug, ligger forbruget som et reel forbrug hos brugeren.
IFHT LED pære der står og blinker, er det nettop krybestrømmene der er "store nok" til at få dem igang. Samme årsag der gør at de er energi venlige, og ikke kan slukke mange af de gamle lysdæmpere f.eks.
Men du kan også sagtens få spænding på nullen hvis du har stor belastning på nogle faser i forhold til andre, og når der så går en sikring på en af faserne, så levere de to andre faser igennem diverse forbrugere, spænding over nullen. Tænk tilbage til dine beregninger af faseforskydning i forhold til a-symetrisk last på nettet. Det er her spændingen til LED pærene kommer.