Det er altså sådan at ved 1300 w 240 v bruger ca. 5,4 A pr stk Så ved 20 stk 108 A enkelt fase. Men fordeler du dem på 3 faser så bliver det ca. 36 A pr fase
Men du er jo slet ikke i mål med det på denne måde endnu. De 36 kw du forbruger omdannes stort set udelukkende til varme, som skal bortskaffes igen. Der skal mindst lige så stor kapacitet til for at få det kølet ned. Her i byen er der en mindre virksomhed som harserver hosting (tror jeg det hedder) Der hænger der aircondition uden på væggen som et mindre slagtehus.