Der er lige noget teori der ikke må blive afsporet i denne tråd.
HFI relæ slår fra hvis der er overgang til jord. Altså før man får stød, hvis maskinen har jordforbindelse.
Sikringer springer hvis der er kortslutning eller overbelastning.
Hvis ellers HFI er monteret foran hele installationen i eltavle ( langt mest almindeligt) Så beskytter den også de stikkontakter der ikke har en jordforbindelse, men ikke før du får stød. Det er så der den skal slå fra før strømmen når over en livsfarlig grænse, som så er bestemt til 30 mA
Når du sætter den til den stikkontakt der ikke har jordforbindelse, og maskinen står på sine gummifusser, sker der ikke noget med HFI. Men faren ligger så i at tørretumbler står lige ved siden af og er jordforbundet. Så det bliver en meget ubehagelig situation, at komme til at røre ved begge medens vaskemaskinen er igang. Hvis du har et multimeter vil du sikkert kunne måle i nærheden af 230 volt fra den ene maskine til den anden når der er tændt for den fejlbehæftede.