Medmindre du adskiller og sætter propper på, kan du ikke lukke af for centralvarme, så du kan opnå sikkerhed for at det ikke er der det er galt. Der vil stå det samme tryk via retur rørene. Der er 2 ting jeg studser lidt over i dit ordvalg men det er måske tilfældig. " den taber tryk når fyret kører" taber den ikke tryk hvis fyret er slukket ? Og så den smider vand ud " Er det når du lukker vand på at det kommer ? og kommer vandet synlig nedenud. For så er det jo der og ikke ude i installationen.Centralvarme delen er den der måles tryk på. Og det vil typisk ligge på 2 - 2,5 bar
Den kondenserende del er blot "røgen" der går igennem en køler som får vand via retur fra radiatorer og vandvarmer. Så det skulle sådan set ikke have noget med hinanden at gøre.
Hvis der kommer vand neden ud af fyret når det starter op, vil du måske have set en trykstigning langt over de 2,5-3 bar. Så kan det være sikkerheds ventil der lukker vandet ud. hvis så trykket falder igen når fyret stopper til næsten 0 er det helt sikker din tryk ekspansions beholder der ikke virker.
Den skal indeholde luft med et vist tryk, så det at vand udvider sig ved opvarmning kan optages i denne. Men hvis luften er forsvundet får anlægget de symptomer jeg lige har beskrevet. Desuden vil du opleve at det kun tager 5-10 sekunder at fylde op igen ti de 2-2,5 bar
Men hvis fyret smider lidt vand neden ud hele tiden, kan det være sikkerheds ventilen der har været aktiveret og så ikke kan lukke tæt igen.