Hej,
Jeg har henover sommer og efterår haft et problem med ringe udnyttelse af fjernvarmen / for lav afkøling. Jeg har blot en varmtvandsbeholder (VVB) og gulvvarme tilsluttet fjernvarmen. Min egen mistanke er, at kontraventilen der sidder som en del af blandingssløjfen til gulvvarmen lukker en smule vand igennem den forkerte vej, når der ikke er cirkulation på gulvvarmen.
Jeg har forsøgt at slukke gulvvarme-pumpen og lukke for vandet til VVB - og stadig målt et forbrug på omkring 85 liter i timen med en afkøling på 1 grad. (Fremløb er ganske høj - oppe omkring 70 grader, husker jeg ret). Først da jeg helt lukkede for hanen til gulvvarmen faldt forbruget til 0.
Spørgsmålet:
Er det muligt / sandsynligt at der kan opstå en sådan defekt / "intern lækage" i en en-vejs- / kontra-ventil? Kan der være andre forklaringer?
Systemet med lidt annotationer - visse detaljer er skjult i isoleringen og farve-valgene er ikke gennemtænkte, men jeg håber, det giver mening til trods Og at det uploadede billede er læsbart.
Bemærkninger:
- Jeg har oplevet, at røret ved punkt A var koldt (returvand fra gulvvarmen), mens røret ved punkt B var brand-varmt (hvor returvandet skulle "dele sig" mod hhv retur til fjernvarme og blanding med frisk fjernvarme). Her ser jeg netop situationen med én grads afkøling for hele systemet.
- Hvis gulvvarmepumpen kører, ser jeg typisk en rimelig afkøling og i disse kolde dage har jeg flere døgn haft afkøling over 40 grader. I indeværende regnskabsperiode er min periode-afkøling (siden april) dog nede omkring 23 grader.
- Problemet opstår antageligvis kun når fjernvarme-termostaten er åben, altså når fremløbet til fjernevarmen er for kold. Men hvis alle teletater er lukkede, bliver fremløbsvandet nede ved termometeret jo koldt uden udskiftning af vandet - intet problem, hvis kontraventilen virkede - men som jeg oplever det, har jeg desværre et konstant forbrug, når systemet burde lukke af.
Mvh
Torin