Ja / Nej . Det kan klare flere tusinde ampere, hvis det er meget kort tid. Og nu kommer vi ind på noget elteknisk.
Men først reglerne. Et 1,5mm2 kabel må højst sikres FORAN kablet med 13A som dækker overbelastning og kortslutning. Det gælder i alle private installationer. Bl.a. på grund af at der indgår stikkontakter, som du kan sætte alt forskelligt i. Man kunne tænke sig at du sætter store varmeblæsere til ved f.eks. 5 stikkontakter Så bliver den enkelte stikkontakt ikke overbelastet, men det kabel der skal føre strømmen bliver.
Hvis kablet kun går til nogle kendte forbrugere f.eks. motorer, kan den kortslutnings beskyttes foran med 35A men ved motorerne skal der i forvejen sidde relæer på højst 13 A eller mindre hvis kablet ligger ved siden af andre belastede kabler, går i varme rum m.m.
Og så lige en forklaring på en kortslutning:
Ved en kortslutning kan der gå flere tusinde ampere. Det kommer an på spændingen og den samlede modstand. Det er en lang udregning som omfatter: det kabel vi diskuterer, + stikledningskabel, + elværkets kabel ude i gaden, + transformatorens kortslutningsniveau, samt højspændingens kortslutnings niveau.
Så skal man se på en sikrings smeltekurve og dermed sikre sig at den pågældende sikring springer indenfor 1 sekund, ved den strøm der dermed kan opstå.
Det er faktisk sådan at jo større strøm der går ved en kortslutning, jo bedre er det for kablet, da sikringen så springer hurtigere. opvarmningen er et produkt af den effekt der bliver tilført og tiden.
Det værste scenarie er der hvor der "kun" kan komme til at gå f.eks. 50A ved den industri installation jeg beskrev tidligere. Så vil en 35A sikring holde ca. 1 time, Og det kan nå at give meget varme i kablet. Kommer der derimod 20000 A går der kun få millisekunder og der når ikke at opstå varme.
Men det gælder stadig Højst 13 A sikringer foran 1,5 mm2 kabel hos dig, (og mig)
Nå ja og så lige: det er ikke så sært at en elektriker / installatør / praktik uddannelse tager lige så lang tid som en dyrlæge.