Det er mere sandsynlig at der er en overgang fra nul til jord, med den opførsel.
Nullen er ikke altid 0 volt. Det kommer an på hvor meget forbrug du har på en enkelt fase. Jo større forbrug des større er spændingsfald i nulleder fra dig og hele vejen til transformator station. Når så spænding kommer op på et vist niveau opnår du en fejlstrøm over 30 mA sammenlagt, og så skal den slå ud. Det forklarer udmærket at det er den større pludselige forbrug der udløser fejlen.
Selv om du slukker det udvendige lys, har det stadig forbindelse til nulleder.
Hvis det er der du har mistanken så skal det helt pilles fra. og så se nogle dage eller afprøv med din støvsuger.
Du kan naturligvis selv slukke for en gruppe ad gangen, prøve med den store forbruger på en af de andre grupper og se om du kan "slippe af med" fejlen.
Alternativt må du have elektriker til at måle installatioonen igennem. Det lyder indviklet at finde men det er nu ikke så svært. Han måler først hvilken gruppe fejlen ligger på, derefter adskiller han den gruppe ca. midtpå, og måler på hvilken 1/2 del fejlen findes derefter igen dele i 2 o.s.v. Der skal ikke mange målinger til inden fejlen er indsnævret.
I et eller andet højt % del af gange, finder han en juletræskæde, en forlængerledning eller noget andet udendørs der er druknet i en vandpyt el.lign. Og det kunne du jo lige så godt selv have fundet inden.