Jeg skal have lavet en vametabsberegning i forbindelse med en ombygning, hvor jeg
- bygger om fra fladt tag til tag med rejsning + ovenlys vinduer
- graver ud til gulvvarme
- isætter fløjdør mod terrasse. .
Jeg påtænker at bruge Rockwools online program til det. Det virker forholdsvist tilgængeligt.
J.f BR15 7.4.1 stk 2 skal rentable energi besparelser laves ved denne ombygning.
Min nye tagkonstruktion har u-værdi på 0,12, terrændæk 0,10, og ydervæg hvori dør indsættes renoveres til u-værdi 0,17
Ovenlys vindue er Velux med Eref>=0
Dette ligger indenfor de rammer angivet i 7.4.2 stk 1.
Spørgsmål: Baseret på ovenstående kan jeg vel antage 7.4.1 stk 2 som overholdt?
Næste spørgsmål er så BR15 7.4.1 stk 6 der siger at bygningsmæssige ændringer der medfører øget energiforbrug kan gennemføres hvis der tilføres tilsvarede kompenserende energimæssig besparelser.
Dette må være gældende for mit ovenlysvindue og fløjdør.
Gammel tagkonstruktion var 55m2 med en u-værdi på 0,18 og dermed beregnet energi tab på 316W
Ny tagkonstruktion er 56m2 (u-værdi 0,12, energitab 221W) samt ovenlysvindue med beregnet energi tab på 60W, dermed samlet 281W
Spørgsmål: Kan BR15 7.4.1 stk 6 anses overholdt ved at fremligge ovenstående beregning?
Spørgsmål: Hvis jeg ønsker at isætte yderligere et ovenlysvindue, hvormed den nye tags energi tab vil overstige det gamle, Men da jeg planlægger at efterisolere ydervæg og bringe denne fra u-værdi 0,34 til 0,17, kan jeg så bruge denne besparelse til at kompensere for det øgede energitab på tag?
Sidste spørgsmål: Nuværende vinduer i bygning er fra 1997, dannebrogsvinduer, 2 lags termovinduer. Hvad vil være en acceptabel u-værdi at benytte for sådanne?
På forhånd tak og god weekend.
Fish