I forbindelse med en skole er jeg bliver indvolveret i at få etableret nedstropning fra et betondæk til under et nedhængt loft i en gymnastiksal. Bygningen er bygget for 10 år siden. Der vil komme profesionelle til at klare opgaven, men er alligevel indvolveret lidt da der bl.a. skal flere håndværkere ind over.
Der er tale om 220 mm huldæk, hvor der er lagt 80 mm overbeton over. Så tykkelsen er 300 mm i alt med 150 mm høje huller. Der er 45 mm beton op til hullerne, og der er forspændte wirer ud for ribberne, som der ikke må bores op i. Der vil kunne komme kortvarrige arbejdslaster (incl. dynamiske) op til 3,7 kN (370 kg) i et punkt der evt. godt kan fordeles lidt. Dertil kommer sikkerhedsfaktorer.
Jeg har talt med producenten af huldækket, og han fraråder at hænge op i limeankre og lignende, da han mener at huldækket er for svagt nedefra. Så han anbefaler at skulle igennem dækket med f.eks. gevindstænger op bære ovenfra. Der er nogle grupperum over gymnastiksalen, hvor der er lagt nogle nålefilttæpper.
Umiddelbart tænker jeg, at der skal hugges lidt ned i overbetonen oppe i grupperummet og så sættes en stålskive (plade på omkring 5 x 5 cm) der kan bære vægten.
Men hvordan laves den detalje?