Jeg er ved at grave ud til gulvvarme, men er i tvivl om hvor dybt jeg skal ned,

Jeg isolerer med 300mm flamingo (300mm nede)

Derefter kommer skinner og rionet. Skinner på 25mm og rionet på ??10-15mm??  (340mm nede)

Så rør på 20mm (360mm nede)

Det er så her jeg bliver i tvivl... Hvor meget beton skal jeg komme ovenpå? på figuren oven for er der vist 30-70mm.... men hvorfor ikke bare nøjes med 30mm, så jeg ender på et sted mellem 390 og 400 mm nede (mindre jord væk, mindre beton skal bruges og til sidst hurtige reaktion ved regulering af varmen... eller hvad??)

 

Håber i har nogle gode råd og vejledning

på forhånd tak

3 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Du kan godt nøjes med 30 mm, men ville nok selv vælge 40- 50 mm, for ikke og få varme forskel, hvis slangen løfter sig lidt. Uponor mener der skal mere isolering, har ikke selv fulgt med i reglerne.. https://www.uponor.dk/vvs/produkter/gulvvarme/konstruktion/fastg%C3%B8relse.aspx
Jeg skal for en god ordens skyld lige høre hvad lovkravet til isoleringen er? Jeg har fået fortalt af en murer det er 300

PS tak for svarene