Hejsa
Jeg har et stort problem med mit fjernvarme anlæg. i sidste uge opdagede jeg at vandet til radiator og gulvvarmen var trykket ud af overtryksventilen. jeg fyldte vand på anlægget. dagen efter var det samme sket igen. efter lidt snakken med et pr kollegaer, blev jeg rådet til at tjekke trykekspantions beholderen. ganske rigtigt. gummiblæren var fyldt med vand. ud til vvs eksperten og købe en ny. men jeg har stadig samme problem. anlægget kører normalt 1.6 bar i tryk. den nye tryk ekspantions beholder er fortrykt med 1.5bar men den gamle var kun fortrykt med 0,5bar. hvad jeg kan læse mig frem til skal fortrykket være + 0,2bar. altså den nye beholder burde være mere rigtig?
gode forslag modtages