Hej 

Jeg er kommet i tvivl om min ovn er installeret korrekt. 

Jeg har en indbygningsovn, hvorpå der sidder et sort kabel med koden h05vvf 1,5 kvadrat.

Kablet er tilsluttet i en dåse som sidder på en 16A sikring. 

Min tvivl går så på om kablets kvadrat så skulle være 2,5? og ikke 1,5 kvadrat. 

Eller handler kvadrat tykkelsen mere om hvad for kabler der løber i muren frem til stikket og ikke ovnens kabel-kvadrat?

På forhånd tak.
Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
5 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Din ovn ser ud til at være installeret korrekt. I væggen skal der være 2,5 kv. Som tilledning kan der bruges 1,5kv.

Ovnen er formentlig forsynet med 1,5kv fra fabrikken.


fase
Ja det håber jeg. Jeg har dog bare overtaget et hus hvor den er.

Tak for svar:-) betyder det at tilledninger godt må være 1,5 kvadrat selvom de sidder på en 16 a sikring sålænge ledningerne bag ved stik er 2,5?

Jeg synes nemlig at elviden.dk skriver at det skal være 2,5 kvadrat også på brugsgenstanden når det er 16a.
Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Kan være jeg lige skal tilføje at ovnen er 3200 w. Kan 1,5 kvadrat tilledning holde til det?
Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.

Strømmen er maks. 3200/230 =13,91A, skal vi sige 14 A, så det er OK med 1,5 kv.  


fase
Det er installeret helt korrekt.