Hej alle,
I vores 70'er parcelhus har vi for 10 års tid siden fået installeret en brændeovn. Før den kom til var huset udelukkende opvarmet med elvarme. Brændeovnen står i stuen, der er forbundet med køkkenet med en stor åbning i væggen.
Ventilationen af huset består af:
Loftventil i bryggers direkte til tagventil1, uden filter eller envejsventil.
Loftventil i badeværelse, med ventilator der suger ud af badeværelset til tagventil2, uden envejsventil.
Loftventil på toilet direkte til tagventil3, uden envejsventil.
Emhætte i køkken, direkte til tagventil4, med envejsventil.
Vi har efter brændeovnen kom til haft store problemer med at luften i badeværelse og bryggers er ekstremt kold og der er stor ansamling af kondensvand på ruder og loftslem i bryggers med følgende mugdannelser.
Brændeovnen har fungeret fint, med udmærket aftræk.
Jeg har konstateret at brændeovnen og emhætten trækker kold luft ned gennem loftventilerne primært i bryggerset og badeværelset, hvilket afkøler de to rum.
Hvis vi holder dørene til rummene lukket når vi fyrer i brændeovnen er der ingen problemer med kulde og fugt i bryggers og badeværelse.
Men med dørene lukkede fungerer brændeovnen ikke ordentligt, der kan simpelthen ikke komme ordentligt træk i den. Åbner vi terrassedøren lidt på klem, hjælper det meget på brændeovnen, og gardinerne flagrer tydeligt og indikerer at der er et forholdsvist stort undertryk i huset.
Som jeg ser det, er problemet at der ikke kan komme nok luft ind i huset når der fyres, hvilket giver undertryk og resulterer i at der trækkes luft ind de forkerte steder.
Så løsningen må vel være en friskluftventil, eller hvad?