Baderumsventilator - fast installation

Må den permanente strømførende ledning til en fugtstyret ventilator føres som fast installation direkte til ventilatoren eller skal der være afbryder på? Alternativt vil et vægudtag være nok - hvorfra den evt. kan afkobles?
Ventilatoren har kabelindføring "bagfra", hvorfor det virker logisk, hvis den skal tilsluttes via vægudtag med tilledning.

Har behov for at vide det i forhold til hvor mange dåser jeg skal fræse ud til i forbindelse med renovering af kælder.

Ventilator model: Manrose QF100H.

Ventilatoren skal ikke sidde i vådrum, men i kælder.

Takker på forhånd!
3 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Skrevet af khal på 07 dec 2013 10:06
Ventilatoren har kabelindføring "bagfra", hvorfor det virker logisk, hvis den skal tilsluttes via vægudtag med tilledning.


hmm, lyder nu ulogisk i mine øre....

Der er ikke krav om at der er en afbryder foran din ventilator - så en direkte forsyning er ok. 

Du skal tilslutte den efter fabrikanten anvisninger, så hvis den er beregnet til fast installation(bagfra i mine øre) så kan du føre installationskabel eller rør helt frem til denne... 

Hvis den er beregnet til at blive tilsluttet med en tilledning(lampeledning) så laver du et udtag umiddelbart ved siden af ventilatoren og tilslutter på denne vis. 

Nogle venlitatore har begge muligheder - så bestemmer du jo selv.
Producenten skriver ;

Electrical
220-240V - AC. 50Hz Single Phase 
consuming 4.8 watts. These fans are 
double insulated and do not require an 
earth. All wiring must comply with current 
IEE regulations. A double pole isolating 
switch, having a contact separation of 
at least 3mm in all poles, must be used 
with a 3 amp fuse fitted. The fan must 
not be accessible to a person using 
either the shower or bath and mounted a 
minimum of 1.8 metres from the floor.

Læser jeg som der skal være afbryder - endda med sikring.
Skrevet af henrikh29 på 08 dec 2013 14:31
Producenten skriver ;

Electrical
220-240V - AC. 50Hz Single Phase 
consuming 4.8 watts. These fans are 
double insulated and do not require an 
earth. All wiring must comply with current 
IEE regulations. A double pole isolating 
switch, having a contact separation of 
at least 3mm in all poles, must be used 
with a 3 amp fuse fitted. The fan must 
not be accessible to a person using 
either the shower or bath and mounted a 
minimum of 1.8 metres from the floor.

Læser jeg som der skal være afbryder - endda med sikring.
Der behøves ikke nogle afbryder til den type som "tråd ejer" har eftersom den er fugtstyret og der sidder en sikring på 3 amp inde i selve ventilatoren men den er monteret fra fabrikken.

Til tråd ejer:
Du skal bare given den fast fase og nul og du må godt trække et installation kabel direkte til selve ventilatoren.

 Følg tråden