Delt 400V og 230V udtag Paddington 310 8543 29-09-2013 22:34 Delte 400V og 230V sælges i byggemarkeder, og må derfor være lovlige. Men opstår der ikke et virtuelt nulpunkt hvis man sætter en 3 faset AC motor til de 400V, og samtidig trækker 230V fra samme sted? 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Wezio 1784 4040 29-09-2013 22:45 Nej, der gør der ikke. Om du trækker 230v ved udtaget eller et andet sted i installationen er underordnet. De 230v der er i udtaget kommer jo fra én af de tre faser, samt nul-lederen der går retur til forsyningsnettet. Indehaver af firmaet KV Sikring. Jeg sælger og installerer tyverialarmer, videoovervågning og adgangskontrol til private og erhverv. Jeg er bl.a. forhandler af Jablotron. Se mere på www.kvsikring.dk
jetdirect 2410 01-10-2013 21:18 men sikringen er nok på 16a og må man lige trække det på 230v udtag i stikket ? LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
Wezio 1784 4040 01-10-2013 21:21 Skrevet af jetdirect på 01 okt 2013 21:18 men sikringen er nok på 16a og må man lige trække det på 230v udtag i stikket ? Ja, du må godt trække 16A på 230v stikket! Indehaver af firmaet KV Sikring. Jeg sælger og installerer tyverialarmer, videoovervågning og adgangskontrol til private og erhverv. Jeg er bl.a. forhandler af Jablotron. Se mere på www.kvsikring.dk
jetdirect 2410 01-10-2013 22:36 ok gælder de 16A også for en alm stikkontakt ,selvfølgelig baseret på der er monteret 2,5 kv kabel
Wezio 1784 4040 01-10-2013 22:45 Skrevet af jetdirect på 01 okt 2013 22:36 ok gælder de 16A også for en alm stikkontakt ,selvfølgelig baseret på der er monteret 2,5 kv kabel Ja, for nogle gør det. Se fx hvilke Fuga kontakter der må trække 16A her: http://www.greenline.dk/Lauritz-Knudsen-FUGA-1/LK-Fuga-Stikkontakter-2 Indehaver af firmaet KV Sikring. Jeg sælger og installerer tyverialarmer, videoovervågning og adgangskontrol til private og erhverv. Jeg er bl.a. forhandler af Jablotron. Se mere på www.kvsikring.dk LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg! Annonce
jetdirect 2410 23-01-2014 19:36 >wezio vi har en 230v vaske maskine der er tilsluttet den ene fase i et 400v stik ,de 2 sikringer der ikke bruges er taget ud (skruelåg er monteret) og en 13A er monteret på den fase maskinen sidder på . men kan man montere en 230 stikkontakt på en af de andre faser 13a så man kan få en alm stikkontakt i vaske huset er dette lovligt ?
ktm 8945 4540 23-01-2014 20:38 Det er jeg sikker på, at du godt må! Jeg er derimod overrasket over, at man må tilslutte en 230 V stikkontakt til en 16.Amp fase. Med venlig hilsen ktm
Wezio 1784 4040 23-01-2014 21:01 Så længe installationen og stikkontakten er dimensioneret til 16A er det ikke noget problem. Der findes jo udstyr der kører 230V og trækker 16A. Jeg har ihvertfald fald noget der gør! Indehaver af firmaet KV Sikring. Jeg sælger og installerer tyverialarmer, videoovervågning og adgangskontrol til private og erhverv. Jeg er bl.a. forhandler af Jablotron. Se mere på www.kvsikring.dk
Wezio 1784 4040 23-01-2014 21:03 Og i øvrigt, så er det lovligt at montere en stikkontakt på din installation, som du nævner. Det er naturligvis en opgave for en elektriker :-) Indehaver af firmaet KV Sikring. Jeg sælger og installerer tyverialarmer, videoovervågning og adgangskontrol til private og erhverv. Jeg er bl.a. forhandler af Jablotron. Se mere på www.kvsikring.dk