Hej med jer. 

Så kommer der flere spørsmål på banen:

Jeg renovere 1 sal og skal have flyttet skunkstolper, og forstærker/påforer de gamle spær med min. 45x245 spærtræ på siderne som får fat i bundrem samt skæres i smig i kip så den møder det andet påforingsspær.

Eftersom jeg måske svækker konstruktionen ved at flytte skunkstolper længere ud, så kommer spørgsmålet : Tror i der skal forstærkes mere ved at lave denne velux løsning ? Der sidder stadig spær imellem de 2 partier, så derfor ingen udveksling, taget er 40-45 grader, og med tegl. Ved godt at tegl vejer mindre end sådan et parti velux ( hver enkelt parti vejer nok ca 100 kg. ) tænker om vægten bliver så meget mere?


Hvad tænker i ?

På forhånd tak. 

Mvh Lasse
lass0094
lass0094
Indlæg: 99
Postnr: 8800
lass0094 lass0094
kan sjusse mig frem til at vinduerne vil fylde ca 4 m2 og teglsten vejer 40 kg m2, og lad os så sige vinduerne vejer 100 kg pr parti så er det 'kun' 20 kg tungere med parti i stedet for tegl.

Det behøver nok ikke yderligere forstærkning?