Tre ledere i samme klemme

I forbindelse med udskiftning af gamle Plantangent-stikkontakter til Fuga, er jeg stødt på en lille udfordring.

I nogle af stikkontakterne er der sløjfet videre til to andre stikkontakter på hhv. bagsiden af væggen og længere henne ad væggen, således at der der er monteret tre ledere i samme klemme. Det kan fint lade sig gøre med Plantangent, hvor lederne er skruet fast - men i Fuga-serien er der jo "kun" 2 huller (hver med plads til én leder) pr. klemme.

Hvad er det korrekte at gøre i dén situation? For mig at se, er der vel ikke andre løsninger end at montere en "lus" fra stikkontakten til en samlemuffe, hvor den samles med de to ledere til de andre stikkontakter (altså en form for "forgrening") - hvilket vel så betyder, at man faktisk ikke må lave det selv...
2 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Det korrekte at sløjfe videre fra den ene, til den anden, fra den anden til den tredje. Sådan bruger du kun to ledere i hver Fuga kontakt. Nej, det må du ikke selv lave.

"Born to Run" er fra 1975... og det er stadig en fed plade.
Ja, du skal bruge en samlemuffe, da der ikke må monteres mere end 2 ledere i fuga klemmerne.