Hvad er egentligt problemet her?
Har du ikke noget gulvafløb siden du er opmærksom på det vand ventilen lukker ud?
Vand udvider sig ved opvarmning - ca. 4 % fra 8 °C til 100 °C, det udvider sig også ved frysning, men den tager vi en anden dag!
Udvidelsen er nogenlunde lineær dvs. 0,4 % pr. 10 °C og bruger du 4 minutter á 12 liter/ min., bruger du altså 48 liter vand med en gennemsnitstemperatur på 40 ° C. Vandet er opvarmet fra 10 °C, altså en differens på 30 °C.
1,2 % ( 3 x 0,4 %) af 48 liter er 0,58 liter.
Jeg ved ikke, men helt ved siden af er dine målinger da vist ikke, eller .....? Og det bliver selvfølgelig til vand henover et år, men jeg tvivler på du kan forandre fysikken - nyd livet, foråret og tænk på noget andet....