Gris på brændeoven taber tryk fenderanton 21 4623 15-04-2012 11:45 Jeg har en Heta brændeovn med gris og varmeveksler på, den bliver ved med at tabe trykket(fylder vand på ca en gang hver 14. dag). Alle rør er synlige, og der er tilsyneladende ingen utætheder. Ekspansionsbeholderen er ikke årsagen. 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
fenderanton Trådstarter 21 4623 16-04-2012 21:40 Er den svær/dyr at skifte? Kan man selv gøre det? LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
vvs'eren 277 17-04-2012 14:37 Hvis du har en anden varmekilde på, så tag brændeovnen fra, fyld vand på og lad systemet arbejde i 14 dage igen, for at få sikkerhed for hvor du skal lede. Lej evt. en mobil elkedel til at lave varmen i samme periode, så systemet holdes nogenlunde i temperatur hvis du trykprøver varmeanlægssiden. Lad være at skifte noget før du har trykprøvet systemet - lån en trykspand (+ vejledning) hos den lokale vvs-pusher, skil varmeanlæg fra brændovn og trykprøv forsigtigt. Det er set før, at utætheder inde i kedler (brændeovne) ikke ses fordi vandet fordamper, men oftest er der kalk/snavsspor omkring revnen.
Håndværkeren 20251 17-04-2012 14:52 Og så kommer der lige en vvs-er på banen, hvad kan man så forvente mere LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
Håndværkeren 20251 19-04-2012 10:30 Jeg er sikker på at, at vvs eren vil sige ingen tak, helere en tier pakket ind i en tusse