Stikkontakt belastning.

Hej med jer!
Jeg har et spørgsmål til en, det må vel være en el.mand
Jeg har købt en kompostkværn den tager 2600 w. så nu mit spørgsmål, kan min kontakt udenfor  huset tage det, jeg har set i mit el skab under den udekontakt den hedder
Hager 451116    mu116  c16  og indklammet  6000   3 og under 230/400v, for mig ser det megetkringlet ud, men jeg er jo heller ikke  el.  mand
Håber der er nogle der kan hjælpe mig.
God søndag  MVH Preben

preben

11 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
2600watt / 230 volt = 11,3 amp. alle stikkontakter kan tage 13 amp så det fint
Husk at hvis du bruger forlængerledning, skal den være på 1.5 kvadrat, og være rullet helt ud.
(alm lampeledning, og mange billige forlængerledninger er 0.75 kvadrat)

mvh jens
At alle stikkontakter er lavet til 13A passer ikke - der findes tonsvis af ældre stikkontakter som er lavet til 10A...
Ud fra det Preben fortæller, kan der konkluderes at der sider en 16A automatsikring i hans gruppetavle - foran den stikkontakt som han bruger til sin kværn... Ikke noget om typen af stikkontakten .- og dermed stikkontaktens mærkestrøm.

Så Preben, du skal se på hvad der står på din stikkontakt, for at være sikker på den kan klare de 11A uden den bliver sveden i kanterne :-)
Hej Daniel p
Jeg har været ude og se på min kontakt, det eneste der står på den er IP44, og jeg har nu set på alle mine kontakter i huset, der står ikke noget på nogle af dem.
Og for info vores hus er kun 9 1/2 år gammelt.
MVH Preben. 

preben

Annonce
Hej Jens!
Tak for dit svar, da jeg købte kværnen købte jeg også en ledning der passer til den.
MVH Preben

preben

Alle normale stik er godkendt til 13 A, og de kan tåle 16A, når der er 16 A sikring må man gå ud fra at der er trukket 2,5 kabel.
Hej akselj!
Også mange tak for dit svar, ha en god aften.MVH Preben

preben

Hej Preben

Men hensyn til at se mærkestrøm for stikkontakten – så ligger producenterne under for ”kone-faktoren” så teksten er pænt gemt væk på bagsiden af stikkontakten – så du skal have den åben for at se hvad der står bag på.

Men hensyn til alderen på dit hus, og IP klasse, kunne det tænkes at være en Opus 73 eller 74 som er installeret, som har en mærkestrøm på hhv 13A og 16A. – efter de nyeste datablade – om de altid har haft den mærkestrøm skal jeg ikke kunne sige. (Mærkestrømmen på Fuga serien har skiftet gennem tiden)

http://www1.lk.dk/servlet/pdfDokume...r=501P5512
http://www1.lk.dk/servlet/pdfDokume...r=521M2511 (... -LINK  Hmm kan ikke få teksten til at linke rigtigt)

Det kunne også være en fra drejeafbryderserien – men nok ikke så tit brugt privat.
http://www1.lk.dk/servlet/pdfDokume...r=102J5212 (... LINK ) – denne har en mærkestrøm på 10A

 

Til akselj:

At alle normale stikk. er til 13A – syntes jeg er noget af en påstand.

http://www1.lk.dk/servlet/pdfDokume...r=501D5014 (... LINK )-  vel nok en af de typer som sidder alle flest af rundt om i de danske hjem - som er til 10A

Hej Daniel p!
Tak for dit svar, min  kontakt ligner den du har linket opus 73, men jeg har ikke styr på alt det tekniske, og nu har vi sne jeg bor i Estland,så jeg vil vente lidt med at komme ind bag den kontakt.MVH Preben.

preben

Der er yderligere 1 indlæg i tråden.