Hej

Tænker på at bruge 4x4 stolper som spær i mit brændeskur. De kommer til at strække over 2,5m, nogle der ved om de kan holde til det? Der kommer selvfølgelig lægter på den anden led, og så stål tag plader på.
5 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Hvis du googler "bjælkelag får du et par gode links til beregninger. En af de første er denne, hvor der tilnærmelsesvis er en 4x4 og anvisning af afstand mellem bjælker.

Men ellers er "TRÆ 28" håndbogen biblen når det drejer sig om bjælkelag og spær.

Bjælkelag og spær er ikke det samme. På ingen måde.

Går ud fra at du vil bruge 4x4 -  fordi det er det du har på lager.

1 meters penge imellem er fint.

(Egentlig er det vel slet ikke nødvendigt med hverken spær eller lægter. Det er jo lige før stålpladerne kan bære sig selv. På et brændeskur!)

Nu gør det jo ikke noget at taget kan bære en 10-20 cm tøsne uden skidtet klapper sammen.
Det er rigtigt.
Men den tabel du referer til gælder for bjælkelag i boliger. Hvor der skal regnes med væsentligt højere belastninger end på et tag.

Og bare rolig. Mit forslag holder fint til 10-20 cm tøsne.

(I øvrigt sker det stort set aldrig at småtagskonstruktioner "klapper sammen". Der skal formodentlig en hel meter tøsne til før spærene brækker - i ovennævnte forslag!)