Når det kun er et 14 kw biobrændsels kedel du skal ha stående skal du ikke tænke på nogle afstande til stuehus hvad ang fyrrum.
Skorstenen skal dog holde 2,5 Meter til skel. Og flere regler heri blandt hvis der er stråtag i nærheden.
Fyrrummet skal udføres med k1 10 D-s2,d2 vægge (eks. på klasse 2 beklædning http://vot.teknologisk.dk/9466,2 ) og k1 10 B-s1,d0 loft ( Klasse 1 beklædning f.eks 9mm Gips plader).
Og fyrrummet skal være tilstrækkeligt stort til at der kan fortages let og effektiv rensning og betjening
Gulvet under kedlen og i en afstand af 300mm fra kedlens sider, dog 500mm fra kedlens forside (askeudtag) skal være ubrændbart eller fast beklædt med et ubrændbart materiale.
Ildstedet skal kunne få tilstrækkelig luft til forbrændingen, f.eks oplukkelig vindue til det fri eller luftventil til det fri
Inden du tilslutter anlægget til tryk eks. så undersøg lige om anlægget er godkendt til dette, og ha papirerne liggende klar når anlægget skal godkendes af en skorstensfejer. hvis der ikke er en godkendelse på at anlægget må kører med Tryk eks. så skal du ha det tilsluttet til Lukket eks.
Der skal være 2 tilbagebrændingssikringer på anlægget, og så skal du ½" vandhane eller en 5kg pulverslukker stående ved indgangen til fyrrummet.
Håber dette kan bruges eller hvis der er noget du ikke forstår, så endelig spørg.