rionet i beton gulv blackbird 303 02-07-2011 19:34 hvorfor sætter man jordforbindelse på rionet og er det nødvendigt 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je__ns 8514 0 03-07-2011 08:56 Jeg vil mene, det er for at danne en bedre jorsforbindelse, når man står på gulvet. Det er såvidt jeg, ved ikke noget krav, at der jordforbindes. LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
Daniel p 499 7430 03-07-2011 09:06 Man udligninger for at have en bedre beskyttelse af personer og brugsgenstande. Udligning af metaldele (rionet) er for at sikre at der er ens potentiale i bygningen/installationen, dvs. der ikke kan være en spændingsforskel. Det anbefales (fra sikkerhedssstyrelsen) af man udligninger rionet i beton. I badeværelser er det som min. et krav med en lokal sup. udligning. se... http://www.sik.dk/Global/Publikationer/Artikler/OEvrige-artikler/2003/Krav-til-udligningsforbindelser Figur i bunden giver et godt billede http://cubus-adsl.dk/elteknik/installationer/pe_leder.php#udligningsforbindelser
blackbird Trådstarter 303 03-07-2011 09:44 nu har jeg lige lavet gulvvarme og ingen rør af metal der går igennem gulvet og har ingen strøm kabler i gulvet kan det så ikke være ligegyldigt LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg! Annonce
Daniel p 499 7430 03-07-2011 12:49 Om det er ligeguldigt vil jeg ikke udtale mig om. Men kan fortælle at det i et badeværelse er et krav at et evt. metal armering i gulvet skal udlignes, enten lokalt eller til hovedudligning. I andre rum er det en anbefaling at udføre udligning.
blackbird Trådstarter 303 03-07-2011 17:45 ja så sætter jeg en på mit badeværelse når jeg kommer der til men ignorere den i stuen