Hej!
Det drejer sig om at jeg har et wavin komplet gulvvarme system med shunt (vvs nr: 466221614).
På shunten sidder der en grundfos pumpe af type: alpha2 5watt (vvs nr: 380401140).
Wavin controlleren har automatisk pumpestop (med relæ), som automatisk tænder og slukker pumpen efter behov.
Af og til sker der det at når jeg står op om morgenen er det hundekoldt.
Alle termostater kalder på varme, samtlige telestater står åbne på shunten.
Men alpha2 pumpen står med 2 flade streger i displayet "--". Den får altså strøm, men pumper åbenbart intet rundt.
Det klares dog hurtigt ved at power cycle pumpen. dvs. tænde og slukke pumpen.
Pumpen er sat op til at køre i "auto" mode.
Det virker som om at der kan opstå en fejlsituation når pumpen tændes.
Jeg
tror problemet vil forsvinde hvis pumpen ikke kørte med pumpestop, men
derimod fik fast 220v, men det ville jo være surt at skulle gå den rute,
da jeg netop vil køre med automatisk pumpestop.
Eller er det wavin controlleren som skal tænde pumpen med et delay, dvs. efter at minimum en telestat er åben ?
Detaljer om controlleren er:
Tigris AHC 8014 basis enhed
14 kredse
VVS-nr: 466305014
Pumpen og resten af gulvvarme systemet er købt fra ny i august 2009.
Håber I kan hjælpe.