Hej med jer.
Jeg bor i et hus med 2 ejerlejligheder, hvor vi skal lave en vandret adskillelse mellem vores bolig og et loftsrum, som tilhører vores nabo. Kommunen har stillet krav om at adskillelsen bliver lavet som en BD-60 konstruktion.
Jeg har læst i Rockwools fine guide "brandsikker isolering" at det kan man fx gøre med:
18 mm krydsfiner som gulv i loftsrummet
95x170 mm bjælker c/c 600
95 mm BD60 batts (samt noget ekstra isolering til at holde på varmen)
ståltråd og
2 lag kl. 2 beklædning
Nu kommer så mine spørgsmål:
1: Skal der være krydsfiner i hele loftsrummet for at opfylde brandkravene? Eller kan man nøjes med en gangbro og så evt. lægge flere BD-60 batts hvor der ikke er krydsfiner?
2: Hvis hele loftsrummet skal dækkes, kommer man så ikke i problemer med udluftning under gulvet, da loftsrummet ikke er opvarmet? (Der er selvfølgelig dampspærre under isoleringen)