Jern bjælke som overligger

Hoxer
Hoxer
Indlæg: 131
Postnr: 7700
Hoxer Hoxer
Jeg vil gerne have åbnet op fra mit køkken til min stue. Men væggen er bærende og der skal derfor ligges en overligger ind. Min nabo har en masse forskellige I og H bjælker til at ligge som jeg kan få et stykke af + han vil også sørge for at stykket bliver galvaniseret. Men hvor stor en hjælke skal jeg bruge???

Hullet bliver max 180 i åbningen. Huset er med første sal og væggen vi bryder gennem står midt i huset hvis det har nogen indvirkning... Væggen (tror jeg) er lavet i cement sten og kun i et lag.

Jeg går ud fra at vi skal godt 30cm ud på hver side af hullet så bjælken bliver 240 cm.

Nogen forslag til dimensionerne på en bjælke?? I må meget gerne skrive hvad den fylder og ikke kun hvad den hedder.

Med venlig hilsen

Anders

bredker
bredker
Indlæg: 1298
Postnr: 9760
bredker bredker
en H 120 vil nok være passende ( 12 cm høj ) , er ihvertfald stærk nok til det lille spænd alternativt kan du jo bare lægge en murstensoverlægger ind
hvis den bare ligger 10 cm ind i hver ende er det støtte nok og du behøver ikke få den galvaniseret
Æblebjerg
Æblebjerg
Indlæg: 359
Postnr: 6470
Æblebjerg Æblebjerg
Ja, en HE120B som bredker skriver vil nok ikke være helt ved siden af, men det kommer jo helt an på, hvor meget den skal bære. Står der en væg oven over bjælken, så den også skal bære vægten af denne væg+last fra taget? Eller er den "kun" last fra etageadskillelsen?

Jeg tvivler på, at en tegloverligger vil være en løsning. Det kræver, at du som minimum murer 3 skifter oven over bjælken, og afhængig af, hvor meget last den skal bære, vil det nok blive nødvendigt med flere skifter.

Du skal også lige iverveje om du ødelægger stabiliteten i huset.

Venlig hilsen

Jens

Hoxer
Hoxer
Indlæg: 131
Postnr: 7700
Hoxer Hoxer
Alle vægge på 1.sal er let vægge som ikke bære noget...

Jeg regner ikke med at stabiliteten bliver ændret - jeg kan ihvertfald ikke hvorfor den skulle. Hulllet sidder med god plads ud til siderne af resten af væggen og der er et par vægge som "holder" på væggen tvær gående.

Men jeg vil da gå på jagt efter en bjælke som hedder H120 - hvor bred er sådan en fætter?

Med venlig hilsen

Anders

PeterR
PeterR
Indlæg: 3578
Postnr: 4000
PeterR PeterR
At galvanisere den er da spildt. Spar miljøet for dette og brug den som den er, den skal alligevel pakkes ind i brandhæmmende materiale.
Sendt fra min Commodore64
Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel.
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
 
Sømand
Sømand
Indlæg: 331
Postnr: 5900
Sømand Sømand
Hej

Hen Heb120 er 120mm høj, og 120mm bred.
Godstykkelsen er hhv 6.5 og 11mm
Vægten er ca 27kg pr meter.

Mener heller ikke det er nødvendigt at galvanisere den. Den kan evt primes / males inden den bliver lagt op.


Mvh
Sømanden.
Hoxer
Hoxer
Indlæg: 131
Postnr: 7700
Hoxer Hoxer
Super...

Galvaniseringen dropper vi og spare det til den bjælke der engang skal sættes i gavlen over en port vi skal lave hul til...

PeterR skriver at den skal pakkes ind i brændhæmmende - jeg have tænkt at man bare kunne pudse den op. Hvad gør man ellers??

Med venlig hilsen

Anders

Hoxer
Hoxer
Indlæg: 131
Postnr: 7700
Hoxer Hoxer
Har lige været oppe og tjekke hvad naboen havde til at ligge for at se om der skulle være sådan en HEB120 imellem. Og sørme om ikke man var heldig. Der lå et godt langt stykke på en 4-5 meter.

Hvor langt ud i siderne tror i bjælken skal gå over??? Og skal bjælken helt op mod etage-adskillelsen eller skal den blot ligges ind som det nederste af væggen mod hullet sådan en 210/220cm over gulvet??

Med venlig hilsen

Anders

Hoxer
Hoxer
Indlæg: 131
Postnr: 7700
Hoxer Hoxer
Hullet kan forresten ved nærmere målling kun blive 158 cm bredt, men det er vel kun positivt at bjælken så ikke skal spænde over et nært så stort stykke.

Med venlig hilsen

Anders

ktm
ktm
Indlæg: 8648
Postnr: 4540
ktm ktm
Når det ikke er mere hul kan du nøjes med en 100, hvis du ikke gider skære 120ren
Jeg har en 100 til at bære på ca 3 meter med ca den belastning du beskriver, uden at den gynger.
Jeg ville lægge den 20-30 cm ind i hver side i en god klat beton for at fordele trykket, forudsat det ikke er soltørrede lersten vi taler om.
Jeg ville lægge den nederst i den nødvendige højde med plads til inddækning, og så mure oven på.
Brandsikring vil måske være lettest med fibergips og der bliver bedre plads ift omgivende væg hvis du vælger en 100.

Med venlig hilsen
ktm

 

Hoxer
Hoxer
Indlæg: 131
Postnr: 7700
Hoxer Hoxer
Jeg hælder også mest til at ligge den ind nederst og så bevare den resterende væg oven over. Men hvorfor er det så lige at bjælken stadig skal brandsikres??? Den er jo lavet af jern og så vidt jeg husker fra fysik (i sin tid) brænder det ikke særlig godt og det gør de cenment sten som ligger lige ovenpå heller ikke - så hvorfor???

Og skal den lukkes ind i gibs? Kan man ikke dække den til med puds??

Med venlig hilsen

Anders

Kent A
Kent A
Indlæg: 643
Postnr: 7950
Kent A Kent A
Det er noget med at det skal hindre varme kommer forhurtig ind til så den bøjer....
ktm
ktm
Indlæg: 8648
Postnr: 4540
ktm ktm
Hvordan vil du få puds til at binde? Du kan selvfølgelig vikle en masse kyllinge net om den på en eller anden måde, men det jeg kender til den slags biks er, at det revner.

Inden du begynder at fjerne væg skal du lige støtte under bjælkerne oven over.
Jeg tvivler på at du kan få stenene oven over hullet til at bliver oppe på plads.
Det bliver noget med at du må hugge hul, lægge bjælken op som jeg foreslår og så mure over op mod bjælkelaget.
Og som Kent skriver har inddækningen noget med branddrøje og kolaps at gøre, og i sidste ende skal det vel også se ordentlig ud.

Med venlig hilsen
ktm

 

Hoxer
Hoxer
Indlæg: 131
Postnr: 7700
Hoxer Hoxer
Selvfølgelig skal det se ordentlig ud og lidt af samme grund ville jeg gerne undgå at lave inddækning af gibs plader. Men jeg kan godt se at det vist går i den retning...

Jeg er klar over at der skal understøttes - den del er der vist styr på (tror jeg).

Med venlig hilsen

Anders

bredker
bredker
Indlæg: 1298
Postnr: 9760
bredker bredker
grunden til at den skal brandsikres , er at jern bukker ret hurtigt ned ved kraftig varme
jern der ikke er brandsikret er faktisk det materiale der hurtigst bukker under for varme , feks vil en limtræsbjælke i samme dimention holde ca 3 gange så længe før den brækker ned , så i har en chance for at nå ud inden gulvet ovenpå falder sammen
Vil du være med? Log ind for at svare.