Tilslutning af Siemens Induktion og Ovn på Strækstrøm

Halløj,

Jeg har netop sat nyt køkken op, og i mit gamle havde jeg et komfur som sad på 400v stærkstrøm - den slags med tre faser og 16A sikringer.

Jeg er ikke specielt ekspert i den type strøm der føres i boliger m.m. - men jeg har dog en fin forståelse for fysikkens love på området.

Jeg har brug for om nogen kan bekræfte at jeg forstår hvad jeg laver her (erfaringer f.eks.).

Induktions Kogepladen er en Siemens EH772001E, og komfuret er et Siemens HB760560S

Induktionen skal sættes til flerfaset strøm og ovnen har bare et stik til normal 230V.

Ifgl. Specifikationerne på Induktionspladen kan den maksimale effect være 7200 Watt (lyder mig lidt meget selv for en strækstrøms-installation) - det er vel naturligvis med alle 4 koge områder på fuld power.

Ovnen er specifieret til en tilslutningseffekt på 3500 Watt.

Okey - her komme humlen - jeg skal forsøge at have alt dette smidt til strækstrømsledningerne.

Der er 5 af dem - så det er en trefaset moderne 16 Ampere, så mellem L1 og L2 må der vel være 400V ved 16 (eller mere??) ampere.

Mellem L3 og N må der være 230 ved 16 ampere.

Så, her kommer spørgsmålet.
Er installationen ok hvis jeg forbinder skidtet som følger:
L1 -> Induktionspladens L1
L2 -> Induktionspladens L2
L3 -> Ovnens Brune ledning
N -> Induktion + Ovns Blå
G/N -> Induktion + Ovns Jord

(Induktionspladen har ingen L3 tilslutnings terminal)

Håber det er til at forstå hvad jeg spørger om <img src="/DesktopModules/NTForums/themes/LDS/emoticons/tongue.gif" align=absMiddle border=0>

På forhånd tusind tak for feedback.

4 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Det ser fint ud , er ikke elektrikker , har kun et elkursus men det kan du roligt sætte sammen som du beskriver.
Nu er jeg ingen haj på el området, har lært det, men har ikke brugt det i 14 år

Nu er 400 volt ikke afængig af ampære, dvs. du kan god få 400 volt ved 3 *230 volt og 13 ampære (1,5 kv ledning), eller pr den sags skyld 10 eller 6 ampære sikringer

Din ovn skal bruge 16 ampære (16*230=3680 watt) dvs. det skal være min 2,5 kv. ledning

Hvis din kogeplade skal bruge 2 faser, kan jeg ikke se at det er et problem at bruge L1 og L2 til kogepladen, samt nul og jord, og L3 til ovnen, samt nul og jord, det er selvfølgelig forudsat at det er en 2,5 kv. installation forsikret med 16 A sikring

Venlig hilsen

Ligemeget om du selv eller en anden har lavet installationen, bør du være sikker på fordelingen af ledninger. Det er satme ærgeligt at brænde en helt nyt induktionskogeplade samt komfur af ved forkert tilslutning. Især når forsikringen ikke dækker...!!

Næstformanden

Er ikke så aktiv i forummet for tiden...
Min sparsomme fritid går med ungerne, hunden og konen. I nævnte rækkefølge....
Super - jeg smider tingene til som jeg skrev i mit oprindelige indlæg.

Næstformanden:
Jeps, jeg har allerede været over ledningerne med en polsøger - og farverne passer - Brun, Sort og Grå har spænding - og der er de rigtige spændinger mellem 2 faser og fase + nul (i hvertfald i følge mit multimeter)

Jeg skal ikke risikere at futte min fine kogesektion af bare fordi jeg stolede på elektrikernes arbejde.
 Følg tråden