MEGET larmende radiatorer

Hej

For et års tid siden købte vi hus og har i den forbindelse, under renovering, skiftet alle se gamle radiatorer. Tre af disse, som er et-lags larmer helt åndssvagt meget. Jeg mener selv at jeg har prøvet stort set alt, men intet hjælper. Jeg har optaget en lille film af det, hvor jeg samtidigt viser hvordan man kortvarigt kan stoppe det, se filmen her:
https://youtu.be/THRP0vEd96A

Der er ikke luft i systemet. Der er plast/gummi bæringer imellem radiator og holder, og ventilerne er vendt korrekt. VVS firmaet siger at det er rør under gulvet der larmer og at man ikke kan gøre andet end at brække hele gulvet op igennem de tre værelser. Jeg spiser ikke denne forklaring da jeg kan høre at de tre radiatorer larmer "ude af takt" og da jeg kan sætte lyden "på pause" i op til et par minutter ad gangen på en radiator ved at trykke den lidt på midten.

Natten klares ved at pakke den radiator, som hænger i soveværelset, ind i tæpper og dyner da det virkelig er højlydt. Støjen fra de to andre radiatorer forplanter sig så meget at det ikke er nok bare at slukke den. Er der nogen som har en god idé til hvad pokker det kan være?
Jeg har haft syn og skøn på denne sag (på mange ting faktisk, dette var bare en af flere emner). Under dette var syn og skønsmanden overbevist om at det var en defekt i radiatorerne, men da hans konklusion blev fremlagt for ankenævnet, skrev han at radiator var monteret korrekt og at det kun kunne være de gamle rør under gulvene -og derfor ikke en fejl i radiator eller det arbejde der var udført.

Jeg håber på en rigtig god idé til hvad jeg skal gøre for at fjerne denne lyd.

Mange tak

Hilsen
Jens
Hej For et års tid siden købte vi hus og har... Vis hele indlægget
44 svar
 Følg tråden
Der er 30 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Hej. Lidt nyt i sagen.
I weekenden var det meget voldsom med støj fra mine radiatorer, så jeg har brugt en del tid på at lede efter støj... Med mit mekaniker stetoskop er jeg kommet frem til at lyden er kraftigst på returrøret og (selvfølgelig) kraftigst på soveværelset. På returrøret ved fyret kan jeg også her høre mest larm, men mærkbart mindre end på de øvrige radiatorer. De tre radiatorer som larmer mest sidder (efter min bedste overbevisning) ca. midt på "strengen". Når jeg slukker min radiator på soveværelset, larmer den stadig meget. Tidligere er det blevet begrænset en del, men i denne weekend har den stadig larmet en del (på trods af at den er slukket) hvilket frikender radiatoren.
Ja det er ikke smart hvis man ikke kan komme til cirkulationspumpen, især ikke hvis man finder ud af om den skal flytte mere eller mindre kedelvand.

"strengen" (i ental) det betyder i praksis at til og fra (ind og retur) vand fra radiatorene kommer fra og igen pumpes ud i det samme rør.

Kavitation i boliger med centralvarmeanlæg har jeg aldrig hørt om før, så meget tryk, så meget vand og så kraftige er de gængse cirkulationspumper nu ikke.

Lyden minder mig lidt (når jeg tænker tilbage) om en radiator der taber vandmængde, uden der er åbnet for luftskruen - de giver sådanne nogle kluk-lyde.

Ved at mindske flammen, sænkes fremløbstemperaturen


Når flammen mindskes ved on/off regulering er flammen længere tid on og kortere tid off og vil derfor ikke sænke fremløbstemperaturen, men temperaturen på selve kedlen mindkes og dampdannelse undgås


Skrevet af Frank Chr. på 16-01-2017 16:56
Ja det er ikke smart hvis man ikke kan komme til cirkulationspumpen, især ikke hvis man finder ud af om den skal flytte mere eller mindre kedelvand.

"strengen" (i ental) det betyder i praksis at til og fra (ind og retur) vand fra radiatorene kommer fra og igen pumpes ud i det samme rør.

Kavitation i boliger med centralvarmeanlæg har jeg aldrig hørt om før, så meget tryk, så meget vand og så kraftige er de gængse cirkulationspumper nu ikke.

Lyden minder mig lidt (når jeg tænker tilbage) om en radiator der taber vandmængde, uden der er åbnet for luftskruen - de giver sådanne nogle kluk-lyde.

Hej Frank
Synes du lydene på min film er kluk-lyde? Jeg synes de lyder meget mekaniske. Hvad kan årsagen til det du beskriver være? HVad skulle få vandmængden til at falde? Og igen, hvordan vil dette blive påvirket af at jeg skubber til radiatoren?

 

 

 

Det var den bedste måde jeg kunne beskrive lyden på, f.eks. når man tømmer vand af systemet eller der er en utæthed.

Årsagen kan også komme hvis trykbeholderen er defekt vandstanden (trykket) stiger og falder brat med kedeltemp.
Annonce
Skrevet af E på 16-01-2017 17:00

Når flammen mindskes ved on/off regulering er flammen længere tid on og kortere tid off og vil derfor ikke sænke fremløbstemperaturen, men temperaturen på selve kedlen mindkes og dampdannelse undgås

 

Hej "E" Tak for dette input - og mange tak for din opstart af disktionen om netop denne idé. Jeg har snart samlet nok sammen til at jeg kan få en VVS man ud og se på lidt ting. Det er en skam at alle gode fif kommer fra folk fra et postnummer så langt fra mig (undskyld hvis jeg har overset postnummre fra personer i nærheden :-)) Ellers ville jeg meget gerne invitere nogle af Jer kyndige forbi til nogle gode flasker vin

 

 

 

Vin.! så vil jeg heller havde en lunken bajer  

At det hjalp at reducerer flowet fra pumpen, lyder som om der er noget ballade med luft-indtrængen i dit anlæg, hvilket din tryk-fluktuation også indikerer lidt.

Har du forsøgt at undersøge at støjen forsvinder under et bestemt tryk, og når trykket kommer op over et bestemt niveau, så kommer støjen?
I givet fald kan det være din sikkerhedsventil eller udlufter ventil det står og klapper, resulterende i væskeslag i hele dit anlæg, hvilket harmonerer med der ingen forskel er på hvorvidt radiatorerne er åbne elelr lukkede.

Har du en tryk ekspansionstank i dit varmeanlæg, vil jeg klart anbefale dig at få denne kontrolleret også.
Dette kan du selv klare ud fra en simpel observation: Hvis trykket stiger hurtigt (0.5-1 bar på 1-5 sek) under vandpåfyldning af anlægget.
Stiger trykket 0.1-0.2 bar over 5 sekunder, plejer det at indikerer at din tryk ekspansionsbeholder fungerer korrekt.

 

Skrevet af Frank Chr. på 16-01-2017 17:26

Vin.! så vil jeg heller havde en lunken bajer  

Det er jeg skam også leveringsdygtig i

 

 

 

Skrevet af Steensen på 16-01-2017 21:08
At det hjalp at reducerer flowet fra pumpen, lyder som om der er noget ballade med luft-indtrængen i dit anlæg, hvilket din tryk-fluktuation også indikerer lidt.

Har du forsøgt at undersøge at støjen forsvinder under et bestemt tryk, og når trykket kommer op over et bestemt niveau, så kommer støjen?
I givet fald kan det være din sikkerhedsventil eller udlufter ventil det står og klapper, resulterende i væskeslag i hele dit anlæg, hvilket harmonerer med der ingen forskel er på hvorvidt radiatorerne er åbne elelr lukkede.

Har du en tryk ekspansionstank i dit varmeanlæg, vil jeg klart anbefale dig at få denne kontrolleret også.
Dette kan du selv klare ud fra en simpel observation: Hvis trykket stiger hurtigt (0.5-1 bar på 1-5 sek) under vandpåfyldning af anlægget.
Stiger trykket 0.1-0.2 bar over 5 sekunder, plejer det at indikerer at din tryk ekspansionsbeholder fungerer korrekt.

Hej Steensen.

 

Det var kun kortvarigt at det hjalp, så kom det tilbage igen, men der kunne jo godt være et link imellem udlufterventilen og eventuelle væskeslag.

 

Jeg har kørt med alt mellem 1,8 bar og nedtil der hvor fyret slår fra, uden nogen forskel.

 

Da jeg hældte vand på systemet (da trykket var så langt nede at fyret slog fra) hælte jeg på i knap 10 sekunder, men ved ikke med "fuld skrue" på vandhanen. Trykket steg relativt hurtigt til 1.5 bar, så måske der er et problem her også. Dette bliver noteret på listen over til jeg skal have VVS manden til at kigge på.

 

Men... Disse væskeslag... Giver det mening at lydene forsvinder når jeg skubber til radiator eller returrøret? Jeg ville tro at slagene ville fortsætte upåvirkede.

 