Stærkstrømsbekendtgørelsen for LDS

Hvor mange installationskabler må trækkes samlet i en kabelkanal ? (privat bebyggelse)

Kan der føres 2 installations kabler i en kabelkanal af plastic langs en væg i et fyrrum. Kabellængden i kanalen er 1,5 meter for hvert kabel

Omgivelsestemperaturen i rummet bliver formodentligt højest 40 grader C

Der er normale ventilationsforhold

Der er monteret en varmtvandsbeholder foran kanalen, men der er ingen isolation omkring ledningskanalen eller kablerne

Kablerne er trykket sammen i kanalen uden mellemrum. Kanalen er uden sektioner til flere kabler

2.5 mm2 til 3 faser med nul og jord, 380 volt, 3 x 16 A sikringer

Kablernes er af typen PXILD foto IMG_ 5298

Jeg har fundet oplysningerne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer under overskriften: Samlet fremføring af flere strømkredse A.523.4 tabel A3, A4 og A5

Det anvendte kabel er betegnet PXILD, men tabellerne gælder for kabeltypebetegnelse XLPE

Hvad betyder betegnelserne ?

Foto af to forskellige kabeltyper IMG_5298 og IMG_5299

Strømværdien for 2.5 mm2 kabler = 28 A

Korrektionsfaktor for 40 grader C = 0,87 og for 50 grader C = 0,71

Korrektionsfaktor for 2 strømkredse i kanal = 0,8

Strømværdi for 40 grader C er 28 x 0,87 x 0,8 =19 A  og  for 50 grader C =16 A

Passer udregningen ?

1 Er det korrekt at montere 2 kabler eller flere tæt sammen i en kanal under disse forhold ?

2 Må kablerne føres 5 meter langs en træ væg eller gips væg (brændbart materiale)

Foto IMG_5288 viser en membrandåse med fabrikantens specifikationer. Er den viste signatur for samlemuffe en ”dobbelt” muffe

Til 2,5 mm2 må der max. være 6 ”klemmen” og 20 ”leiter” i dåsen

Skal visningen af størst antal samlemuffer forstås som antal enkelte eller dobbelte samlemuffer ?

Tæller en dobbelt samlemuffe som 2 enkelte ?

Må der monteres 3 kabler med hver 5 ledere, 3 faser nul og jord ?

Er det tilladt at montere 3 stk 2,5 mm2 af isolerede ledere i en enkelt samlemuffe, hvis højeste antal muffer skal overholdes, eller må der anvendes ”dobbelte” samlemuffer ?

 


Rudi
Hvor mange installationskabler må trækkes samlet i... Vis hele indlægget
38 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
1000 tak
Jeg regner med, at når kablet kan trykkes i uden, at membranen går i stykker er det så OK og lovligt ?
Jeg kan ikke se om hvordan kabeldiameter og membrandiameter skal passe sammen, er der en standard for dette ?


Rudi
Ja og membranen tilpasser sig selv kabeldiameteren.

fase
Og skal det være rigtig fint, så presser du kablet "for langt ind" og trækker den tilbage så den passer hvor den skal være. Så vender "gummimanden" lidt ud ad i stedet for ind i membrandåsen. Det gælder kun hvis der er regn eller lignende der skal afvises.

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Jamen, så er jeg beskæftiget et stykke tid
Dåser af Polypropylen (PP) er meget sejge, og membranen holder hele vejen rundt i kanten, selv efter et par voldtægtsforsøg med kablet.
Den første dåse, jeg forsøgte mig med, var ikke gjort af PP. Dåser af denne type er formstabile og stive, membranen er blød og eftergivelig, derfor revner det hele, og membranen falder ud af dåsen. Membranen er egnet til største kabeldiameter ø 13, og det fremgår ikke af varens dokumentation. Dåsen er købt i et byggemarked. Dette skrevet blot til skræk og advarsel for andre udøvere udi kunsten.

Rudi
Annonce
Det er 2 vidt forskellige dåser. Den første havde gevind og er beregnet til forskruninger, men var forsøgt monteret med en membrannippel som ikke passer til den. Derfor det dårlige resultat.

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik

Hvordan skal faserækkefølgen og ledernes farve i et kabel passe sammen
Hvilken farve leder tilsluttes hvilken fase ?
Der er vist foto af et 3 faset stik
Skal lederen til første fase være den brune i kablet, næste fase den sorte og sidste fase den grå, eller er rækkefølgen ligegyldig ?
Det kunne have betydning for, om en tilsluttet asynkronmotor løber højre eller venstre om
Naturligvis kan bygningshåndværkere bare anvende et stik med fasevender, men er der en metode, som helst skal anvendes ?
Er der et lovkrav om rækkefølgen af faserne til kontakten ?


 


Rudi

Der er ikke lovgivning om fase rækkefølge eller farverækkefølge. Der er nogen der mener at der er en standard, men de jeg har mødt som har den mening er kommet med forskellige standarder. For 3 fasede motorer kan man ikke sige at noget er forkert vej. Det er maskinen det trækker der bestemmer.

Hvor jeg arbejder er ca. 100 - 150 stikkontakter, nedhængte forlængere samt forlængerkabler alle "justeret så de løber samme vej. Så kan vi meget nemt flytte rundt på småmaskiner (nogen vejer godt nok over 5 tons)

Men på byggepladser er det svært at holde standarden, derfor vendestikprop. 


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Normal ville brun være L1/ fase R, sort/sort med stribe nærmest brun være L2/fase S og sort være L3/ fase T. Om du vil bruge den grå som L2 er op til dig. Med hensyn til om motoren løber den ene eller den anden vej, er det nemt at bytte to faser i det viste stik, idet du bare bytter de to faser til højre. Der er mig bekendt ingen lovkrav om fasefølgen til stikket, men man kan have sin egen måde at montere på f.eks. L1, L2, L3 og N og PE. I det viste stik ville det så blive fra venstre mod højre: N, L3, PE, L2 og L1.
Det er kun i CEE stik du finder fasevender.

fase
tak

Rudi
Der er yderligere 18 indlæg i tråden.
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis