Problem med min gulvvarme

Hej

Et af rummene i mit hus er opvarmet alene ved gulvvarme. Det var sådan da jeg købte huset, så jeg har ikke nogen viden om udførelsen. Anlægget har to kredse styret af en Danfoss CFM-24 og begge kredse er på samme Danfoss CFR termostat. Nedenstående er at billede af anlægget lige nu, hvor det fremgår at telestaten på indgangen er lukket og telestaterne på begge udgange er pillet fra. Temperaturen i rummet er 20 grader og termostaten er sat til 25. Nogen bud på hvorfor den så lukker for indgangen?

Telestaterne på de to udgange er pillet fra, da den ene ventil ikke virker (skal bruge en tang for at få trukket splitten ud, så den åbner). Det er hvad det er, men hvorfor er telestaterne til udgangene også lukkede, når temperaturen er for lav i rummet? Burde det hele ikke stå på åben, så længe rumtemperatur < valgt temperatur?

Håber der er en venlig sjæl der kan fortælle mig hvad der foregår og/eller hvad jeg skal gøre =)

Mvh.

Torkil

1 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Jeg har haft problemer med støv i mine termostater der gjorde de ikke virkede.

Kan du du høre om de reagere hvis du ændrer på temp.

Mvh. Ole
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Relaterede emner

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis