Led spot indbygget under skab. Har skiftet transformer, men de 3 spot står og blinker.
Hvad kan årsagen være .?
Billede af transformer vedhæftet.
12 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Måske er det IKKE LED du har eller måske overbelaster du psu


"AUTOELEKTRIKEREN"
Det er led
Har du mulighed for at:

  • Skrive hvor mange LEDer, mærke/model og hvad de bruger af watt
  • Tage billeder af primær og sekundær på LED driveren - hvordan er tingene forbundet?
  • Evt billede af det der ligner en klemrække i højre hjørne af billedet?
Dårlige forbindelser eller LED-driver i udu kunne være et bud.

Love er minimumsiveauet
Lpn5300 skrev den 02-02-2024 12:12:10

3 stk. a 2,3 w er forbundet direkte til sekundær siden på driveren.

 Se lige mit svar igen ;-) Hvordan er det forbundet? parallelt, seriet,  hvad er det for mærke/model osv


Love er minimumsiveauet
Har du prøvet at tilslutte en enkelt af spotsen, evt teste dem alle sammen een ad gangen.
Hvis kablingen til spotsne er meget lang kan det muligvis give forstyrrelser, 2 meter plejer at være maks. anbefalet længde.
buller27 skrev den 02-02-2024 13:04:25

Lpn5300 skrev den 02-02-2024 12:12:10

3 stk. a 2,3 w er forbundet direkte til sekundær siden på driveren.

 Se lige mit svar igen ;-) Hvordan er det forbundet? parallelt, seriet,  hvad er det for mærke/model osv

 Forbundet parallelt . Det har jo virket men driveren er udskiftet, med en ny…Hvad gør den “lillebox” som ledningerne er samlet i. 

Lpn5300 skrev den 02-02-2024 14:14:20

buller27 skrev den 02-02-2024 13:04:25

Lpn5300 skrev den 02-02-2024 12:12:10

3 stk. a 2,3 w er forbundet direkte til sekundær siden på driveren.

 Se lige mit svar igen ;-) Hvordan er det forbundet? parallelt, seriet,  hvad er det for mærke/model osv

 Forbundet parallelt . Det har jo virket men driveren er udskiftet, med en ny…Hvad gør den “lillebox” som ledningerne er samlet i. 

 Jeg ved ikke hvad "lillebox" dækker over. Men hvis forbindelsen er dårlig kan de godt blinke. Deraf efterpsørger jeg bilelder af samlingen :-) Måske er der rykket lidt i samlingerne ifm med skift af LED driver.


Love er minimumsiveauet
Samlingen fra de 3 spot  foregår i de 2  muffer  + og - i  driveren.