Kroneafbryder danial 21 21-10-2019 09:39 HejEr dette et kroneafbryder, jeg har aldrig arbejdet med disse gamle installationer. Hej Er dette et kroneafbryder, jeg har aldrig... Vis hele indlægget 15 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
danial Trådstarter 21 21-10-2019 17:41 Hvis jeg ville lave det om til et polet, skal jeg ikke bare fjerne den gule ledning ?
S. Fabrin 17052 4400 21-10-2019 18:12 Hvis du vil lave det om til en enpolet afbryder, kan du bare sætte begge tændledninger i samme klemme i afbryderen. Fasen skal selvfølgelig monteres i faseklemmen. Du kan ikke lovligt lave en nul ved at bruge den ledning, der bliver tilovers ved at ændre afbryderen fra krone til enpolet. fase LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
danial Trådstarter 21 23-10-2019 09:45 For resten hvorfor må jeg ikke bruge ekstra ledning til nul, da den alligevel ikke bliver brugt ?
S. Fabrin 17052 4400 23-10-2019 10:29 danial skrev den 23-10-2019 09:45:43For resten hvorfor må jeg ikke bruge ekstra ledning til nul, da den alligevel ikke bliver brugt ? Fordi nullen skal være lyseblå fase