Min tankegang som maskinmester, der er vandt til at arbejde med diesel generatorer er følgende skal tjekkes:
- Der skal måles mellem møllens faser, hvilken spænding den leverer mellem hvert sæt faser (3 spændinger).
- L1-L2
- L1-L3
- L2-L3
- Så skal du måle først spænding og modstand mellem jord (gul/grøn) og hver af de 3 faser på møllen, for at tjekke for overgang i møllen/møllens kabel.
- PE-L1 (Både Volt og Ohm)
- PE-L2 (Både Volt og Ohm)
- PE-L3 (Både Volt og Ohm)
- Mål spændingen på tilgangen af inverteren
- L1-L2
- L1-L3
- L2-L3
- Mål spændingen på afgangen af inverteren
- L1-L2
- L1-L3
- L2-L3
- Med et tang-amperemeter skal du så måle hvor mange ampere der er i de 3 faser på de forskellige steder:
- Afgang møllen L1, L2, L3 (1 fase ad gangen i tang-amperemeteret)
- Tilgang Inverter L1, L2, L3 (1 fase ad gangen i tang-amperemeteret)
- Afgang Inverter L1, L2, L3 (1 fase ad gangen i tang-amperemeteret)
Når du har alle disse målinger, så er der nogle værdier at gå efter.
Disse målinger skal helst tages inden for få minutter af hinanden, med så konstant et vindtryk som muligt, aht. stabiliteten i produktionen.
Dine salgs- papirer med lovning på 3500kWh/år, hvilke vind forhold er dette opgivet ved? Er dette "op til" eller "gennemsnitligt"?
Har du et modelnummer på møllen, evt. et mærkeskilt?
Ligedan på inverteren.
Hvordan står møllen i forhold til dine bygninger + omgivelser (Tag evt. google maps satelit billedet, og vis med en cirkel hvor møllen står, og klip din adresse + adresse linjen væk fra billedet.
Edit: Nu er der tilsluttet forbrugere til møllen forhåbentligt, eller rettere inverteren. For hvis ingen forbrug af strømmen den laver, så er der jo heller ikke noget den kan producerer.....