Når man skal udregne hvad belastning et profil kan "tåle", er der selvfølgelig nogle formler som skal anvendes. Når man skal beregne et "sammemsat element", skal afstanden fra det "forstærkende" elements tyngdepunkt til tyngdepunktet i det "sammensatte" element indgå i beregningen. Tallet indgår i 2 potens.
Det vil sige at jo længere væk fra tyngdepunktet det forstærkende element indsættes, jo stærkere bliver profilet.
Lad os nu tage dit lodret stående IPE-profil. Profilet belastes lodret. Det er ret naturligt at tyngdepunktet ligger lige midt i profilet (80 mm. oppe i profilet i dit tilfælde).
Ved forstærkning på de lodrette sider vil tyngdepunktet i forstærkningselementerne også komme til at ligge i samme højde som er i IPE-profilet, altså har de samme tyngdepunkt.
Hvis forstærkningerne lægges uden på flangerne, vil afstanden til tyngdepunktet i dit tilfælde blive 80 mm + halv materialetykkelse af det forstærkende element.
Du bliver nødt til at få lavet en statisk beregning af din konstruktion. En beregning på din forstærkning er heller ikke noget problem. Du står med et hus som skal bruges mange år endnu, så få det nu lavet ordentligt. Bagefter har du ro i sindet, og har gjort hvad du kunne.
Jeg må melde fra med at beregne - har ikke brugt det i 35 år.
Jeg håber at du kan se vigtigheden i at få det lavet ordentligt. Lige netop den bjælke er helt afgørende for stabiliteten i dit hus.