Tilslutning af el varmemåtter

Hej

Skal have tilsluttet mine DEVI elvarme måtter,
men hvordan er det nu lige det er med udregning af max belastningen i Watt, hvis jeg vælger at få dem tilsluttet til en 4 pol 13 A Gruppe. 

Normalt vil jeg jo kunne trække 5,2 kw ved 400v men, hvad nu hvis jeg kun trækker 230 v 13 A er det så 2,99 kw pr fase = 8,9 kw eller er det stadig max 5,2 kw da de jo stadig har fælles nul?

VH C
1 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Hej -

Du kan trække 13A pr. fase.
Det betyder eks. 13*230V ~ 3kW
Du har 3x230V til rådighed hvilket giver et max forbrug på 3*3kW = 9kW for en 4polet13A gruppe.

De 3 faser er indbyrdes forskyd 120grader - med en fælles nul, hvis du har symetrisk belastning over alle 3 faser - så vil der løbe 0A i nullederen - Pga. faseforskydningen vil der i nullederen højest komme til at løbe samme strøm som i en faseleder(13A) -