Søren O skrev den 13-08-2017 13:25:49
Hvis du absolut vil bruge flex, så køb noget ordentligt. Det fra Harald er noget tyndt "skrammel", som meget nemt kan give dig problemer.
Det bedste er at bruge stive rør, som bukkes med en bukkefjeder. De rørfittings som ses på dit link kan du ikke trække noget igennem.
Synes at du skal aftale med din elektrikker hvilke rør du skal bruge.
Hej Søren
Tak for svaret.
Har du evt. et link de stive rør + bukkefjeder?
Mit problem med at spørge elektrikeren, er, at han til at starte med lagde kabler der ikke må nedstøbes i vibreret beton. Så min tillid til ham er lidt svækket. Han vil lægge nye kabler, der er egnet til nedstøbning, men hvis jeg vil lægge flexrør eller anden rørføring, må jeg gerne det.
Ved ikke om det overhovedet kan betale sig at lægge rørføring? Det var mest i tilfælde, hvis kablerne blev ødelagt og skulle skiftes.
Mvh Thomas
EDIT:
Kan flex- / plast-rør overhovedet holde til at blive nedstøbt i vibreret beton?
Jf. NKT's hjemmeside er deres flexrør uegnede til netstøbning i vibreret beton:
http://www.nkt-dk.com/fileadmin/user_upload/Products/Data_sheets/H07Z1-U_EQ_NOVL_70_Flexroer_01.pdf