Tolerance rundt langs vægge på nyt betongulv

Hej,

Vil man normalt kunne få gulv helt i vatter rundt langs vægge således gulvet ikke stiger ind mod væggene og evt. danner lunker på et nyt parketgulv. Gulvet er slebet men hvad er normalt tolerancen ud mod vægge?

Hilsen Torben

2 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Hvis du har hældt selvnivellerende ud, skulle det vel +- være i vatter


 

+- 2 mm over 2 meter.  Det er ikke unormalt at det lige efter støbning stiger ud mod vægge eller flamingo udsparringer i brusenicher og teknik udsparringer, da disse åbenbart hurtigere suger noget af støbe vandet ud og derfor ender områderne nogle mm højere.  Uheldigt ved brusenicher da der så dannes bagfald. Men som regel er man opmærksom på dette fænomen og sliber lidt ekstra.  Kontrollerer jævnligt med 2 meters loddestok.  Som sagt, +- 2 mm. 