Dit køkken har 25 m3. En emhætte bør suge min 12 gange rumvolumen: 300 m3/h
Presser du 300 m3/h igennem en ø100 få du en lufthastighed på 10,6 m/s og et trykfald på 13 Pa per m i et spirorør. Bruger du harmonikakanal i alu eller plast er det ca 50-70 Pa per m.
Sætter du 1stk af de 90-graders presset bøjning Lindab BKU) i få du yderlig trykfald på 50 Pa per bøjning, at bruge en BSU bøjning ville reducere trykfald til 20 Pa.
alt over 7 m/s suser i kanalen- men det kan du måske leve med, da din emhættemotor nok ikke er lydisoleret.
Kennlinien fra din emhætteventilator kan vi kun gisne om. Om den stadig flytter nævneværdig luft ved 100 Pa tryktab i kanal er spørgsmålet. Nogle begynder at røre i egen luft ved 150 Pa.
Overvej at gå op minimum op til ø125 spirorør eller ø150 i plast (husk at tætne) og så sætter du en lang blød reduktion lige før væghullet. Bløde bøjninger giver væsentlig mindre tryktab - men de flylder.
bøjningers diagrammer :
https://itsolution.lindab.com/linda.../bsu90.pdf
https://itsolution.lindab.com/linda.../bku90.pdf