Kan jeg trække 3x2000watt fordelt på 3 stikkontakter? med 25A forsikring i tavlen ch12 1 5000 21-06-2017 00:19 Er det muligt for mig at kunne trække 3x2000watt i 3 forskellige stikkontakter. Altså 2000watt pr stikkontakt.Jeg har 25A forsikring i tavlen, hvilken kun giver 5750W når jeg regner det ud. D.v.s efter mit hoved vil relæet slå fra. Hvis jeg sender 6000watt igennem.Jeg har læst lidt om 400 volt 3 faset installationer og her vil jeg kunne trække de 6000watt på en 16A gruppe.Mit spørgsmål er. Kan man (en elektriker) lave sådan en installation hvor jeg holder mig indenfor 16A og får mulighed for at kunne trække 3x2000watt gennem 3 stikkontakter som så er koblet på den 3 fasede gruppe. Eller bliver det nødvendigt at få udvidet leveringsomfanget fra elselskabet til 35A.Gem og opret 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Søren O 6565 7000 21-06-2017 06:27 Jeg går ud fra at du har 3 faser i din installation. Hvis du kobler de 3 stikkontakter til hver sin fase får, du en belastning på 8,7 Amp. På hver fase. Det skulle en 10 Amp. sikring egentlig kunne klare. Søren O
Steensen 2645 8700 21-06-2017 09:22 Så længe de trækker fra hver sin fase, så kan du fint trække dem fra hver sin kontakt.Og Ja, en elektrikker/en kyndig person kan lave et stik til at trække de 3 stik ud af 1 kraftstik.Du kan også købe en "byggeplads tavle" i harald skrald til formålet.http://www.harald-nyborg.dk/p2264/byggepladstavle-16a LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
Gregeren 5460 2830 21-06-2017 09:30 Hvad skal du drive som behøver 3x 2000 watt? Hvis det er ét enkelt apparat skal det tilsluttes til ét enkelt udtag med 3 faser.Men hvis det er 3 brødristere el.lign er det OK med flere forskellige forsyningstilgange dvs. 1 pr. apparat. Elektronikteknikeren
ev elmand 26715 7480 21-06-2017 09:41 Når du regner den mulige effekt ud på 25 A sikringer til 5750 W så er det PR. FASE du mangler en faktor 3. Det er i stedet ca 18000 w. Ellers er jeg fuldstændig enig med de ovenstående svar. Byggepladstavlen kræver at du har et CEE udtag ( kraft stikkonrtakt ) Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Steensen 2645 8700 21-06-2017 11:02 S=U*IP=S*Cos Fi=U*I*Cos FiP=400*1,73*25*0,89=ca. 15400Weller 17300W ren ohms belastning med din 25A sikring på 400V.Er det enkelt faset 230V, så har du ret, så er det 5750W pr sikring.