Hulrum/Fordybning ??
Har du et billede ??
Kabler og ledninger i badeområdet skal være muret inde og ligge i minimum 5 cm's dybde.
Lamper i bruseområdet område 1(fra bruser og 60 cm fra denne) skal lamper være lamper der er godkendt til SELV og 12 volt. Der må ikke sidder 230 volts lamper i det område hverken IP 44 eller højere.
Men det bør din elektriker vide ;-)
Reglerne som de ser ud pt.
Fra 1. april 1994:
I område 0 må der kun være brugsgenstande,som erspecielt beregnet til brug i et badekar. Materiellet
skal mindst være IPX7.
I område 1 må der ikke være stikkontakter og kun følgende fastmonterede brugsgenstande må være til‐
sluttet: vandvarmere og afløbspumper (fra 1. januar 2003), belysningsarmaturer
forsynet via en SELV‐kreds(lavvolt), pumper m.v. til boblebade må dog installeresi rummet under bade‐
karret. Materielletskal mindst være IPX4.
I område 2 må der ikke være stikkontakter og kun følgende fastmonterede brugsgenstande må være til‐
sluttet: vandvarmere og afløbspumper, belysningsarmaturer, ventilatorer, varmeapparater, og udstyr til
boblebade som opfylder de relevante standarder. Materielletskal mindst være IPX4. Det er tilladt at pla‐
cere en stationær vaskemaskine i område 2, hvis vaskemaskinen har en kapslingsklasse på mindst IPX4,
hvilket fremgår af vaskemaskinens mærkeplade. Langt de fleste vaskemaskiner har en kapslingsklasse på
IPX4.
I område 3 må der installeres materiel og brugsgenstande af kapslingsklasse IPX0. Dog må der ikke installe‐
resstikkontakter i område 3 over område 1 og 2.