Ny varmtvandsbeholder

Hej.

Vi har fået skiftet vores nye varmtvandsbeholder. Vi har valgt en Plus model fra Metro for at spare lidt penge på fjernvarme. Desværre sker der det at ventilen på retur vejen går i stykker (der løber simpelthen vand ud af den) dagen efter og op til en weekend. Ventilen der går i stykker er blevet flyttet fra den gamle varmtvandsbeholder og minder meget om denne ventil fra danfoss: http://varme.danfoss.dk/xxTypex/172...SIT20.html

Da det er op til weekenden trækker jeg i nødbremsen og får en kammerat til at montere en "almindelig" ventil som man bruger på f.eks en radiator. Den specifikke model er: http://products.danfoss.dk/productd.../003l1070/

Alt er derefter godt og gulvet er nu tørret op, men der er en ting jeg undrer mig over. Der er konstant varmt vand på retur delen fra beholderen. Når jeg tænker lidt over det er det egentlig logisk nok da en radiator der står på 4 også vil forblive varm. Min tanke om sådan en beholder er at der skal løbe varmt vand til den ved behov for opvarmning men så skal der slukkes for tilførslen når vandet er varmt. Vi bruger jo ikke varmt vand konstant. Er min ide helt tosset? Og hvis jeg har en pointe er det så fordi der skal en anden type ventil på?

 

Mvh

15 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Begge ventiler gør "bare" det, den føler på returvandet og lukker vandet gennem når det har en temperatur der er under den indstillede. Så vidt jeg kan se, er det funktionsmæssigt i orden og bruge begge typer.

Din "ide" er ikke forkert, der skal ikke løbe vand gennem spiralen i beholderen når vandet der i er blevet opvarmet. Ventilen sidder for du ikke skal levere for varmt returvand til fjernvarmeværket og regulere som sådanne ikke direkte vandtemperaturen i VVB.

Den ventil der sad på anlæget kan indstilles fra 10 til 60 grader mens den nye har et "spænd" fra 10 til 80 grader. Løber der til stadighed vand med et temperatur, der er for høj gennem ventilen, skal der lukkes mere ned. Du kan måle retur temperaturen ved og lægge et termometer på røret efter ventilen og dække rør og termometer med et håndklæde eller viskestykke. Alternativt med en IR målepistol.

Håber det skrevende hjælper lidt på forståelsen ellers spørger du bare ind til hvad du er i tvivl om. 


Mvh. Leif.

Onliner:
"Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
Skrevet af Nitter på 27-06-2016 18:23

Begge ventiler gør "bare" det, den føler på returvandet og lukker vandet gennem når det har en temperatur der er under den indstillede. Så vidt jeg kan se, er det funktionsmæssigt i orden og bruge begge typer.

Din "ide" er ikke forkert, der skal ikke løbe vand gennem spiralen i beholderen når vandet der i er blevet opvarmet. Ventilen sidder for du ikke skal levere for varmt returvand til fjernvarmeværket og regulere som sådanne ikke direkte vandtemperaturen i VVB.

Den ventil der sad på anlæget kan indstilles fra 10 til 60 grader mens den nye har et "spænd" fra 10 til 80 grader. Løber der til stadighed vand med et temperatur, der er for høj gennem ventilen, skal der lukkes mere ned. Du kan måle retur temperaturen ved og lægge et termometer på røret efter ventilen og dække rør og termometer med et håndklæde eller viskestykke. Alternativt med en IR målepistol.

Håber det skrevende hjælper lidt på forståelsen ellers spørger du bare ind til hvad du er i tvivl om. 

Mange tak for hurtigt svar. Jeg har termometer på returvarmen så kan fortælle at den ligger konstant på omk 49 grader. Ham der satte den op sagde at den skulle stå der for at sikre at vandet i beholderen lå omk 55 grader. Og det er her min logik går i stå. Hvis jeg sætter termostaten til 4-5 stykker, vil den så ikke bare blive ved med at lukke vand igennem der er mellem 40-50 grader gennem spiralen uanset temperatur i selve beholderen og derved sikre at der er et konstant og egentlig uønsket forbrug? :-)

 

 

Skrevet af maynardj på 27-06-2016 21:37

Mange tak for hurtigt svar. Jeg har termometer på returvarmen så kan fortælle at den ligger konstant på omk 49 grader. Ham der satte den op sagde at den skulle stå der for at sikre at vandet i beholderen lå omk 55 grader. Og det er her min logik går i stå. Hvis jeg sætter termostaten til 4-5 stykker, vil den så ikke bare blive ved med at lukke vand igennem der er mellem 40-50 grader gennem spiralen uanset temperatur i selve beholderen og derved sikre at der er et konstant og egentlig uønsket forbrug? :-)

 

 

Nu kommer jeg lidt i tvivl, efter jeg har læst dit første indlæg igen idet du skriver den ligner. Hvis der på den gamle ventil gik en tynd tråd fra bunden af ventilen og ind et sted i bunden på den gamle VVB er mit svar faktisk forkert. Omvendt hvis der ikke gjorde er det korrekt.

Hvis returen på VVB ligger i omegnen af 49 grader og varmeanlæget ikke sænker den temperatur, kommer det til og koste dig kassen og varme vand op som det er nu. 

Du kan gå ud til fjernvarmemåleren og se hvor varm/kold din retur ligger til varmeværket samt forbruget. Det er nok den nemmeste måde og konstatere, hvad der er hvad eller ikke hvad. 

 

 


Mvh. Leif.

Onliner:
"Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
Skrevet af Nitter på 27-06-2016 22:25

Nu kommer jeg lidt i tvivl, efter jeg har læst dit første indlæg igen idet du skriver den ligner. Hvis der på den gamle ventil gik en tynd tråd fra bunden af ventilen og ind et sted i bunden på den gamle VVB er mit svar faktisk forkert. Omvendt hvis der ikke gjorde er det korrekt.

Hvis returen på VVB ligger i omegnen af 49 grader og varmeanlæget ikke sænker den temperatur, kommer det til og koste dig kassen og varme vand op som det er nu. 

Du kan gå ud til fjernvarmemåleren og se hvor varm/kold din retur ligger til varmeværket samt forbruget. Det er nok den nemmeste måde og konstatere, hvad der er hvad eller ikke hvad. 

 

 

 

Hej. Du skal ikke være i tvivl. Den gamle ventil havde ikke en måler monteret. Min pointe var netop at det kostede mig kassen. Jeg prøvede at tjekke forbruget i nat som var højt (læst udfra måleren) på trods af at der ikke var brugt vamt vand i 6 timer. I et forsøg på fejlfinding lukkede jeg returvejen efter vandvarmeren på et håndtag for at se om forbruget overhovedet ville falde. Det gjorde det. Så prøvede jeg at skrue ned for returventilen for at se om den overhovedet virkede. Det gjorde den også. Nu har jeg skruet op igen og så sker der det mærkelige at det pludselig ser ud til at virke. Dvs den smider fjernvarme igennem ved et forbrug, men nu ser det ud til den rent faktisk lukker ned for det igen, dvs at forbruget falder efter den har varmet vandet op. Kan ventilen på en eller anden måde have siddet fast?

 

 

Du bør, som nitter skriver, have en ventil med en føler, som føler på varmtvandsbeholderens temperatur og kun åbner, når det er nødvendigt at lukke vand igennem varmespiralen. I mine øjne har du en helt forkert ventil monteret.

fase
Annonce
Skrevet af S. Fabrin på 28-06-2016 13:18
Du bør, som nitter skriver, have en ventil med en føler, som føler på varmtvandsbeholderens temperatur og kun åbner, når det er nødvendigt at lukke vand igennem varmespiralen. I mine øjne har du en helt forkert ventil monteret.

 

Jeg er efter at have læst og læst rundt omkring nok tilbøjelig til at være enig med dig Det eneste jeg kan konstatere er at efter at have skruet i nat er forbruget faldet ned til 0.2kw (hvad jeg går udfra er i timen) Skal ventilen med føleren sidde på frem eller returløb til fjernvarmebeholderen?

 

En lille hurtig opfølgning på ovenstående. Jeg har netop talt med min vvs pusher. De anbefaler (også) en ventil med føler som skal sidde i varmtvandsbeholderen og monteres på retur. Sådan en drøner jeg ud og køber nu. De har i øvrigt anbefalet mig en termostat fra Watts da den er meget billigere end den fra Danfosss og udfører samme funktion (håber ikke dette udløser nogen straf for reklame) Tak for hjælpen :-)

Mvh
Skrevet af maynardj på 28-06-2016 12:17

 

Hej. Du skal ikke være i tvivl. Den gamle ventil havde ikke en måler monteret. Min pointe var netop at det kostede mig kassen. Jeg prøvede at tjekke forbruget i nat som var højt (læst udfra måleren) på trods af at der ikke var brugt vamt vand i 6 timer. I et forsøg på fejlfinding lukkede jeg returvejen efter vandvarmeren på et håndtag for at se om forbruget overhovedet ville falde. Det gjorde det. Så prøvede jeg at skrue ned for returventilen for at se om den overhovedet virkede. Det gjorde den også. Nu har jeg skruet op igen og så sker der det mærkelige at det pludselig ser ud til at virke. Dvs den smider fjernvarme igennem ved et forbrug, men nu ser det ud til den rent faktisk lukker ned for det igen, dvs at forbruget falder efter den har varmet vandet op. Kan ventilen på en eller anden måde have siddet fast?

Ja ok med den gamle ventil.

Den nye ventil er så også ok, idet det er en returventil der føler på vandtemperaturen. Men du  skal bare have skruet ned for ventilen. Når det er lavet på den måde, vil indstillingen formodentelig altid være et kompromi mellem og få en lav returtemperatur og nok varmt vand. Foreslår næste gang du går i bad, efterfølgende måler temperaturen på returen fra VVB og prøver at stille på ventilen så den bliver eks. 25 grader. Du skal nok stå og filler med det i nogen tid, da afkølingen af ventilen tager nogen tid. Du kan eksv. prøve og sætte den på 1 til og starte med. Kan du efterfølgende dag ikke få varmt vand nok (høj temperatur), bliver du nødt til at åbne en smule mere til 1,1/4 osv. Det tager lidt tid og få justeret ind.

Om ventilen har skulle løsne sig ? Har aldrig oplevet det, men kan da heller ikke med bestemthed sige nej. Det kan da være der sad et eller andet skidt fra monteringen og spærrede ? 

Lykkes det dig ikke og få det til at fungere tilfredsdillende, kan du få sat en ventil med en fjernføler i bunden af din VVB til og stille temperaturen på/med.  Det billigste du kan købe, vil være de tre ting på denne hjemmeside: http://www.dvcenter.dk/ventiler-stophaner/shunt-ventiler.htm , der starter med bogstavkombinationen DVC.  Om den indsættes på fremløb eller retur på VVB's spiral er ligegyldigt, bare ventilen bliver vendt så vandstrømmen følger pilens retning. Og returventilen lader du så bare sidde til at begrænse returvandstemperaturen. Det beskrevende, er formodentelig den bedste metode for og reducere din fjernvarmeregningen på i længden. Men hvor lang tilbagebetalingstiden vil være, tør jeg ikke spå om. 

 

 


Mvh. Leif.

Onliner:
"Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
Skrevet af maynardj på 28-06-2016 14:42
En lille hurtig opfølgning på ovenstående. Jeg har netop talt med min vvs pusher. De anbefaler (også) en ventil med føler som skal sidde i varmtvandsbeholderen og monteres på retur. Sådan en drøner jeg ud og køber nu. De har i øvrigt anbefalet mig en termostat fra Watts da den er meget billigere end den fra Danfosss og udfører samme funktion (håber ikke dette udløser nogen straf for reklame) Tak for hjælpen :-)

Mvh

Det er den samme ventil jeg foreslår, men der jeg linker til hedder den DVC i stedet.  

 

 


Mvh. Leif.

Onliner:
"Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
Skrevet af Nitter på 28-06-2016 14:52

Ja ok med den gamle ventil.

Den nye ventil er så også ok, idet det er en returventil der føler på vandtemperaturen. Men du  skal bare have skruet ned for ventilen. Når det er lavet på den måde, vil indstillingen formodentelig altid være et kompromi mellem og få en lav returtemperatur og nok varmt vand. Foreslår næste gang du går i bad, efterfølgende måler temperaturen på returen fra VVB og prøver at stille på ventilen så den bliver eks. 25 grader. Du skal nok stå og filler med det i nogen tid, da afkølingen af ventilen tager nogen tid. Du kan eksv. prøve og sætte den på 1 til og starte med. Kan du efterfølgende dag ikke få varmt vand nok (høj temperatur), bliver du nødt til at åbne en smule mere til 1,1/4 osv. Det tager lidt tid og få justeret ind.

Om ventilen har skulle løsne sig ? Har aldrig oplevet det, men kan da heller ikke med bestemthed sige nej. Det kan da være der sad et eller andet skidt fra monteringen og spærrede ? 

Lykkes det dig ikke og få det til at fungere tilfredsdillende, kan du få sat en ventil med en fjernføler i bunden af din VVB til og stille temperaturen på/med.  Det billigste du kan købe, vil være de tre ting på denne hjemmeside: http://www.dvcenter.dk/ventiler-stophaner/shunt-ventiler.htm , der starter med bogstavkombinationen DVC.  Om den indsættes på fremløb eller retur på VVB's spiral er ligegyldigt, bare ventilen bliver vendt så vandstrømmen følger pilens retning. Og returventilen lader du så bare sidde til at begrænse returvandstemperaturen. Det beskrevende, er formodentelig den bedste metode for og reducere din fjernvarmeregningen på i længden. Men hvor lang tilbagebetalingstiden vil være, tør jeg ikke spå om. 

 

 

 

Det var et farligt indlæg du skrev der. Mest fordi jeg har optil flere spørgsmål til det ;-) Jeg har fået købt en ventil tilsvarende den du linker til, så nu har jeg som beskrevet 2 ventiler. Jeg venter på vvs'eren får tid til at komme og installere den nye. Du siger at det er ligegyldigt om den nye ventil sidder på retur eller fremløb og det er her min logik står fuldstændigt af. Bær over med mig. Jeg er sikker på det er en helt gyldig måde at gøre det på da jeg er faldet over flere eksempler der viser to ventiler på retur. En med føler i beholderen og en returventil styret af varmen på returvandet. Så jeg har en ventil der lukker hvis temperaturen i beholderen er den ønskede indstilling f.eks 55. Samtidig har jeg en returventil som lukker indtil den ønskede køling på fjernvarmen er nået f.eks 30. Jeg kan til en vis grad forstå princippet hvis den ventil med måler sidder på fremløb som dette eksempel:

http://www.kildevangsparken.dk/varmelauget/varmevandsbeholder.html

 

Men min hovede kan ikke forstå princippet når begge ventiler sidder på retur. Kan nogen hjælpe mig med en forklaring på setup'et med to ventiler. Og kan jeg bede vvs'eren om at placere ventilen med måler på fremløb eller er det en dårlig løsning?

 

Der er yderligere 5 indlæg i tråden.