Jeg synes at krydsveksleren på mit Nilan EC300 anlæg er begyndt at blive lidt snavset. Det er lidt svært at se om det er snavs eller skimmel (på afkastet ligner det lidt skimmel).
Er lidt bekymret for "snavset" på friskluftssiden. Hvis det er skimmel, er det jo ikke så smart at suge den friske luft igennem, eller hvad?
Tænker at det er svært at undgå skimmel på friskluftssiden, da luften udefra vel ofte er fugtig?
Er der nogle Nilan ejere med erfaringer/meninger om dette?
Veksleren hvor den friske luft trækkes ind.
Veksleren hvor den "snavsede" luft blæses ud.

Mvh.

jasedk


-
20 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Hej.
Hvor gammelt er anlæg. ???
Køre begge ventilatorer ??
Hvilket trin køre du på, Burde jo være indreguleret på et tidspunkt for korrekt luftskifte.
Og nej skimmel er aldrig godt. Er jo en af grundende til ventilation og i er krav i nyere byggeri.
Vh Temsen

Temsen
Anlægget er 5-6 år gammelt. Kører normalt på trin 2, men i dagtimerne (når vi er på arbejde) på trin 1. Ja, begge ventilatorer kører og effektivitetsgraden, temperaturer osv. er fine. Jeg har dog sjældent oplevet vand i spildbakken ved udblæsningen, hvilket undre mig lidt.

Er det ikke noget med at man kan hive selve krydsvekslerne ud og rense eller skifte den?

-
Underligt at du ikke oplever vand i kondensbakken. ??
Men jo du kan trække krydset ud. Det står i en lille bakke som skal trækkes med ud. Krydset kan så skylles igennem under den varme bruser.
Husk den lille afrimningsføler der sidder i krydset. Og især at få den placeret samme sted, og dybde da den er vigtig for ordentlig afrimning.

Temsen
Grunden til jeg spurgte om begge ventilatorer kørte, var bare fordi der har været store problemer med de EBM Papst ventilatorer der sidder i Nilans anlæg.

Temsen
Jeg har lige haft krydset ude og renset det forsigtig af med lidt anti-skimmet rens (forstøver jeg fandt i supermarkedet). Jeg var ikke klar over at man ligefrem kan gennemskylle krydset!?

På friskluftsiden var det vist mest snavs (pollen). Der var dog en lille smule skimmel øverst på aftræksfladen - men det er jo også i aftrækket at der kan være fugt.

Ja, jeg har aldrig rigtig set noget vand af betydning i bakken. Måske er det fordi mit hus ikke er 100% tæt (ældre villa fra 1967). Dermed er der jo også lidt naturlig udluftning.

Begge blæsere kører. Det har jeg lige checket.

-
Annonce
Ja der kan sagtens være derfor du ikke oplever de store mængder vand i kondensbakken.

Tror ikke jeg vil være så bekymret hvis det er på afkast siden du har konstateret skimmel lignede ting.

Jo du kan godt vaske krydset. Vandet løber bare igennem kanalerne lige som luften. Det tager ikke skade af det, og kan være nødvendigt hvis feks afrimningsføler ikke har været sat korrekt ind i krydset, så en rigtig koldt vinter med høj fugtighed indendørs kan få krydset til at lukke til af is, og det fjerner man ikke lige. Så under den varme hane.

Temsen

Tak for alle de gode råd. Jeg vil prøve at gennemskylle veksleren vedlejlighed.

Iflg. en lille etiket som sidder på veksleren skal afrimningssensoren sidde 45 mm oppe og 15 mm inde på veksleren (i en dybde af 15 mm). Det passer vist ikke helt med hvor Nilan har placeret sensoren på min veksler :-)

Ellers et billede af driftsdata - det ser ud til det hele kører fint nu.

jasedk

 


-
Sæt den som den sad.
Guderne må vide hvorfor Nilan sætter en etiket på som ikke passer med deres montering i produktionen ???
Men er set flere gange at det ikke stemmer overens.

Temsen

Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/46542' class='af-profile-link'>jasedk</a> på 25-05-2015 20:47
<p>Tak for alle de gode råd. Jeg vil prøve at gennemskylle veksleren vedlejlighed.</p>

<p>Iflg. en lille etiket som sidder på veksleren skal afrimningssensoren sidde 45 mm oppe og 15 mm inde på veksleren (i en dybde af 15 mm). Det passer vist ikke helt med hvor Nilan har placeret sensoren på min veksler :-)</p>

<p>Ellers et billede af driftsdata - det ser ud til det hele kører fint nu.</p>

<p>jasedk</p>

<div class="divForumUserImg">
<div class="divForumUserImg">
<div class="divForumUserImg">
<div class="divForumUserImg"><a class="aForumUserImg" href="/portals/0/userfiles/001/Billede_2.JPG" rel="ForumUserImg" target="_blank"><img src="/portals/0/userfiles/001/Billede_2_small.JPG" /></a></div>

<p> </p>
</div>

<p> </p>
</div>

<p> </p>
</div>

<p> </p>


Undskyld jeg bryder ind, men hvad er det for en styring du var til dit Nilan anlæg ??
Den er hjemmelavet - kommunikerer via MODBUS RTU forbindelsen på CTS602.