Mobil generator og jord.

Hvad gør man ifm en mobil 30 HK, 3-faset generator og jord?
Hvis den er medbragt ud midt i en skov, er der jo næppe adgang til kontrolleret jordspyd osv.
Tanken var at medbringe et jordspyd på en meters penge og banke det i jorden, når generatoren blev stillet op.
Er det nødvendigt eller er det overflødigt eller værdiløst?
Jeg har aldrig set, at sådanne generatorer på f.eks. markedspladser og midlertidige camps er jordede.

Med venlig hilsen
ktm

 

11 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Hvis du ikke har et fejlstrømsrelæ, giver det vel ikke så stor mening at etablere en jordforbindelse.
Jeg har bygget flere polyuretanmaskiner som var udstyret med generator,
og der satte vi ALTID et jordspyd med, og et stort skilt hvorpå der stod
MÅ IKKE BENYTTES UDEN JORDFORBINDELSE
og alle ledende dele på maskinen blev jordet, så det er sikkert et krav i maskindirektivet

Det vi ikke når i dag ........skal vi da ikke lave om i morgen

Skrevet af Rolias på 02 dec 2013 10:22
Jeg har bygget flere polyuretanmaskiner som var udstyret med generator,
og der satte vi ALTID et jordspyd med, og et stort skilt hvorpå der stod
MÅ IKKE BENYTTES UDEN JORDFORBINDELSE
og alle ledende dele på maskinen blev jordet, så det er sikkert et krav i maskindirektivet


Eller måske for at forhindre statisk elektrisitet ?
Eller var der monteret fejlstrømsrelæ?
Ja der var fejlstrømsrelæ i styretavlen, men hvis det ikke var et krav, at det skulle være der, så havde firmaet jo nok sparet det væk

Det vi ikke når i dag ........skal vi da ikke lave om i morgen

Annonce
Tanken er at bruge en byggestrømtavle med HPFI relæ til at fordele strøm via.
Jeg troede ikke, at man overhovedet kunne/måtte køre uden HPFI relæ.

Med venlig hilsen
ktm

 

Skrevet af ktm på 02 dec 2013 13:40
Tanken er at bruge en byggestrømtavle med HPFI relæ til at fordele strøm via.
Jeg troede ikke, at man overhovedet kunne/måtte køre uden HPFI relæ.
HPFI-relæet vil ikke virke, hvis ikke generatorens nulpunkt bliver forbundet til Jord/stel da der ellers ikke vil kunne forekomme en fejlstrøm til jord. Måske er generatoren allerede udformet så nulpunktet er forbundet til stel - det er du nødt til at undersøge.


Hjemmebrygger af specialøl og vin " Bjergbryg

En gang til , da der ikke er spænding til jord vil en hpfi afbryder ikke virke , kun hvis man laver et jordet nulpunkt , lige som elværkerne gør................. 



   elektriker fra jævnstrømmens tid
Den har kørt som nødgenerator og har stået fastspændt i et betonfundament i en kælder med meget kontant overførsel af lyd og vibrationer til bygningen.
Men nu er den jo i løs vægt, og er på ingen måde jordet. Om den er er jordet til sig selv, kan jeg ikke lige nu komme til at se. Der var intet jordkabel at se, da vi pillede den ned.
Men det lyder lidt i retning af, at et jordspyd ikke vil give nogen mening.
Der er to tidligere elektrikere med på holdet, som er i syv sind.

Med venlig hilsen
ktm

 

prøv at måle på afgangen fra generatoren, så er det nemt at se om den er jordet, er der 5 ledere i afgangskablet, og der er forbindelse mellem nul og jord, ja så er den jordet..

er der kun 4 ledere i afgangen, skal man lige måle mellem stel på generatoren og nul, er der ingen forbindelse, ja så er den ikke jordet

Det vi ikke når i dag ........skal vi da ikke lave om i morgen

Der er yderligere 1 indlæg i tråden.