Vindpap / vindspærrer skal, skal ikke

Idag har tømreren været forbi og nærmest perforeret undertaget i tagryggen med ventilationshætter. Samtidig er der selvfølgelig også de fornødne 50 mm spalte ved tagfoden, altsammen lige efter bogen.

Snart skal jeg til at opsætte de ialt 300 mm. isolering mellem og under spærerne - er ved at omdanne tag/loft fra alm. gitterspær til bjælkespær med loft til kip.

Nu ser jeg for mig at vinterstormen med de minus 10-20 grader raser lige henover den stakkels glasuld og effektiv isolering handler jo om at få luften til at stå stille !!!
 
Mine 300 mm. har i en sådan situation måske kun en effekt af 200 mm. så måske skulle jeg ofre noget vindspærre, tyvek, dæk-o-fol eller andet - eller skal jeg ?

Jeg har lidt på fornemmelsen at der sidder en masse mennesker og laver lobby-arbejde for at kunne sælge alverdens "nødvendigt tilbehør" til byggebranchen.

Engang for mange år siden ringede jeg til Rockwool for at høre om nødvendigheden af at montere vindpap - spild af penge var beskeden. Men idag er "kravene" til ventilationsspalter sikkert langt større og dermed kan en sådan vindspærre anordning måske have mere relevans. Hvad mener I ?

Mvh
Henrik.A

5 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Jeg mener at vindpappen har en rimelig god effekt, så ville klart overveje den.

Det er dog ca. 50 mm isolering din kolde ventilation trækker ned.
Citat:
Jeg har lidt på fornemmelsen at der sidder en masse mennesker og laver lobby-arbejde for at kunne sælge alverdens "nødvendigt tilbehør" til byggebranchen
Citat slut.

Jeg er 112toyota% sikker på at du har så evig ret.
Tror "eksperterne" tager røven så læsterligt på os i mangt og meget.
Tror nu nok på, at det vil være klogt at få dæmpet fimbulvinterens stormende påvirkninger.

Med venlig hilsen
ktm

 

Hej

Du skal ikke have 50 mm spalte ved tagfoden men kun ca. 10 mm men der skal være 50 mm afstand mellem isoleringen og undertaget.

Vindpap i en sådan konstruktion er man gået væk fra, da det ofte har givet problemer med skimmelsvampeangreb.

Skrevet af Orla Nautrup på 25 aug 2009 14:24
Hej

Du skal ikke have 50 mm spalte ved tagfoden men kun ca. 10 mm men der skal være 50 mm afstand mellem isoleringen og undertaget.

Vindpap i en sådan konstruktion er man gået væk fra, da det ofte har givet problemer med skimmelsvampeangreb.

OK, jeg havde ikke helt styr på begreberne, det passer med at der er ca. 10 mm luft ved tagfoden og 50 mm. over isoleringen.
Iøvrigt tak for alle input så langt.

Mvh
Henrik.A

Apropos....
http://www.bolius.dk/voresbolig/f11-byggematerialer-mv/t1611p5627-er-mineraluld-rockwool-sa-fantastik-som-vi-gar-og-tror.html

Mvh
Henrik.A