Skal til og etablere gulvvarme i vores køkken og er lidt i tvivl om hvordan jeg styre det bedst og pænest:-) Vil helst ikke ha en ventil siddende mit i det hele.... Kom gerne med nogen links .... Og så mangler jeg en VVS´er der kan tilslutte det for mig, jeg skal nok lægge isolering, rionet og rør... Kommer fra Lunderskov
8 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Claus Bradsted,

Du har kun et sted i huset hvor der er gulvvarme? Eller har du planer om at udvide?

Alt kan lade sig gøre, så længe man bære knofedtet på hånden!
Hvis du vil slippe for en grim ventil, har du så i sinde om at bruge en gulvvarmestyrings anlæg til formålet?

Alt kan lade sig gøre, så længe man bære knofedtet på hånden!
Ja, det kunne være en mulighed, bare det ikke er for dyrt:-)
Claus Bradsted,

Det eneste system jeg kan kender der er robust og godt til formål hvor man ikke vil udvide til flere zoner er Wavin, der køber du efter hvor mange kredse du har og spare således en del penge i det lange løb, men et komplet system vil nok koste ~3700kr

Sættet består af:

http://dk.wavin.com/master/master.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374305481503&PRODUCT%3C%3Eprd_id=845524445161907&middleTemplateName=oc_middle_product_detail_II&bmLocale=da

og

http://dk.wavin.com/master/master.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374305481508&PRODUCT%3C%3Eprd_id=845524445168426&middleTemplateName=oc_middle_product_detail_II&bmLocale=da

Du skal dog være opmærksom på at thermostatsættet kan fås BÅDE med og uden natsænkning!

Uden at blive sparket i hovedet for at reklamere kan jeg fortælle dig at lavprisvvs har et sådan sæt:

http://www.lavprisvvs.dk/shop/wavin-traadloes-gulvvarme-239551p.html

Skyd evt. en mail afsted og få et godt tilbud ;-)

Alt kan lade sig gøre, så længe man bære knofedtet på hånden!
Annonce
He he syntes at en ventil lige pludselig lyder spænende:-)

Kunne jeg placere den i et varmeskab(i bryggers) som grænser op til køkkenet?

Og kunne det gi nogen ulemper?

Claus Bradsted,

Man må desværre erkende at det altid koster en halv arm i opstart, men så fungere det også uden at man behøver at bøvle med en ventil :-)

Taler vi om ventilen eller gulvvarmestyringen nu?

Alt kan lade sig gøre, så længe man bære knofedtet på hånden!
Det du skal have er en minishunt, det er en shunt med pumpe, som du kan stille til en max temperatur

Som udgangspunkt passer den kun til 1 stræng, men kan udvides til max 3 strænge

Den koster kun ca. 2.300 alt inklusive

Du kan placere den i et skab, et tilstødende lokale eller andet sted hvor du ikke kan se den, og den kan udvides med termostat til styring af rumtemperaturen, dette er dog ikke nødvendigt, og man kan bare eftermontere denne hvis man for behov for det