udregning af liter i 20mm pexrør...

hej alle,
jeg har 4 kredse i mit gulvvarme system.. der er brugt 50Meter på tre af kredsene og én 100Meter 20mm pexrør.

Hvordan regner jeg ud hvor meget vand der kan være i 100meter 20mm pexrør???...

Jeg vil gerne køre hele mit gulvvarme på en el-vandvarmer (dont ask why =).. men jeg skal lave en udregning, for at vide hvor stor en VVB jeg skal købe..

altså har jeg 300 Meter 20mm pexrør... hvor stor en vandvarmer skal jeg bruge til dette... er en 60l fin nok?..
5 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
http://da.wikipedia.org/wiki/Rumfang

Cylinder r = radius
h = højde V = π·r2·h
Lad os antage at inder diameteren er 18mm.
Og lad os lige tjekke enhederne. 1 liter (l) = 1000 cm3 = 0,001 m3

V=1,8/2cm*1,8cm/2*3,1415*10.000cm = 25446cm3 ~ 25,5liter

Mon ikke en anden kan besvare spr. angående størrelsen på din vandvarmer
Lyder som en meget mærkelig opstilling, men fred med det.
Vi kan starte med at regne arealet ud i PEX røret.
A=pi*(r*r) 3,14*(1*1) A=3,14cm2

Og gange med længden for 1 meter

cm3=3,14*100=314cm3

L/m=314/1000= 0.314L/m

Så er det vist bare at gange derud af! Men om en 60L varmvandsbeholder er god nok aner jeg ikke. Vil du bruge den som "fyr"?
Hvorfor ikke sætte sådan en her i stedet for en vandvarmer ?
http://www.vk-teknik.dk/home.htm

Har besluttet mig for at blive en gammel sur mand. -Nu venter jeg så bare på at blive gammel....
Vandvarmerns størrelse i liter er ligemeget. VKs dims ser ud til at være løsningen. Det er efekten i KW der er interessant. Hvor mange KW er der brug for? Husk ekspantions beholder.

Mvh Thomas

et 20 mm pexrør har en vandvolumen på 0,201 / meter, dvs. der går ca.5 meter rør på 1 liter, dvs. 100 meter er ca. 20 liter vand

Jeg vil også foreslå at du bruger en el unit, f.eks fra metro:

http://www.metrotherm.dk/Produkter/Andre-produkter/El-unit/ prisen ligger på den rigtige side af kr. 4.000

Du kan evt. købe en lille vvb til brugsvandet (centralvarmebeholder med elpatron) og lade returen fra gulvvarmen køre igennem spiralen i din vvb, på den måde er det stort set umuligt for dig at tømme din vvb, vel at mærke når din gulvvarme cirkulerer

Venlig hilsen

Klaus