Nedstøbning af elinstallation

Hej GDS'er


Jeg skal inden så længe have støbt et nyt betongulv nede i kælderen ovenpå isolering, armeringsjern og gulvvarme.

I den forbindelse kunne jeg godt tænke mig at støbe en ny elinstallation ned i betonet, så elektrikeren undgår at skulle fræse kablerne ind i muren bagefter.

Jeg har aftalt med elektrikeren at jeg godt må lægge flexrør / trækrør ned selv, hvorefter han kommer og trækker kablerne.

Spørgsmål:

Hvilken type flex- / træk-rør må støbes ned i beton? Bare det billige flexrør her fra harald nyborg?

https://www.harald-nyborg.dk/p6211/flexroer-5-8-50-m

Tak på forhånd.

Hej GDS'er Jeg skal inden så længe have støbt et... Vis hele indlægget
19 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce

Plastrørene kan udmærket holde til nedstøbningen, men sørg for at de bliver sat fast inden støbningen. De har tendens til at "søge op".

Hvis du kun vil føre rørene i gulvet, så kan du nøjes med at lave et svagt buk på rørene, så de kommer tæt på gulvoverfladen. Hvis du så samtidig laver en lille udsparing i betonen er der plads til at trække kablet. Du kan eventuelt trække kablerne i rørene inden støbningen.


Søren O
Søren O skrev den 13-08-2017 21:15:11

Plastrørene kan udmærket holde til nedstøbningen, men sørg for at de bliver sat fast inden støbningen. De har tendens til at "søge op".

Hvis du kun vil føre rørene i gulvet, så kan du nøjes med at lave et svagt buk på rørene, så de kommer tæt på gulvoverfladen. Hvis du så samtidig laver en lille udsparing i betonen er der plads til at trække kablet. Du kan eventuelt trække kablerne i rørene inden støbningen.

 

Hej Søren

Tak for det fine svar.

Jeg er dog ikke helt sikkert på, at jeg forstår det med at lave en udsparing i betonen. Er det fordi man ikke kan lave et 'skarpt' nok buk til at man kan føre kablerne ellers?

Hvorfor have så mange kvaler med at støbe rør til el ned i betonen, når du bare kan lægge dem under betonen. Hvis du skal have flere kabler trukket, kan du gøre det i et fælles rør, som f.eks. et korrugeret kabelrør, som du kan lave en (meget)blød bue på.


fase

Du skriver selv 13/8 1843 " Vel at mærke uden at røret stikke op over betonen"

Det er nok det krav man prøver at rådgive dig ud af. En udsparring betyder at der er et stykke træ eller flamingo i betonen, som senere hugges væk så man kan komme til din rørende nede under gulvet. 

Hvis du trækker rør i isolering eller under rionet er der jo oceaner af plads til at få dem bøjet op i muren. Bøjningsradius på 50 mm vil være ok. Jeg har brugt masser af fleksible rør i vibreret beton. Der skal man også være omhyggelig med bøjningsradius. Men man skal især være omhyggelig med at fastgøre det. 

Jeg har ved et uheld brugt Harald skrald rør 2 gange  Første gang og samtidig sidste gang. Jeg manglede lige nogen meter, til at lave installationen færdig en lørdag. Jeg spurgte en ven om han ikke havde en rulle liggende, positiv svar ok. Men når det skulle fastgøres med clips, eller et lille søm sprang det næsten hver gang. Bagefter da jeg skulle trække ledninger i måtte jeg skille huset ad 2 -3 steder fordi det var knækket. 


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik

Jeg regner med at de skal gå op i muren til den stikkontakt du ønsker. Lav endelig rille i mur, så røret med det samme kan komme ind på plads. Og helst helt op i stikk. indmuringsdåse. (som du naturligvis har muret fast mindst dagen før du kommer med rørene ) Det er meget vanskelig at få røret ind i rillen hvis den kommer op fra betonen nogle mm eller cm ude fra væggen 


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
ev elmand skrev den 16-08-2017 19:02:48

Jeg regner med at de skal gå op i muren til den stikkontakt du ønsker. Lav endelig rille i mur, så røret med det samme kan komme ind på plads. Og helst helt op i stikk. indmuringsdåse. (som du naturligvis har muret fast mindst dagen før du kommer med rørene ) Det er meget vanskelig at få røret ind i rillen hvis den kommer op fra betonen nogle mm eller cm ude fra væggen 

 Jeg har brugt en stor del af i dag på at lægge flexrør over det hele, og så de ligger ind til en rille i muren.

Ville så lige testtrække det kabel, jeg havde tænkt mig skulle gå inde røret. Det var meget trægt og man kan i hvert fald ikke trække en 5 leder-kabel.

Der er vel ingen anden udvej end at bede elektrikeren om at trække ledninger igennem flexrøret i stedet for et kabel?

 Hvis du ikke kan trække kabel i røret er bøjningerne for skarpe. Så derfor ville jeg trække ledninger i inden der blev støbt. Hvorfor vil du absolut have kabel i røret, ledninger er ligeså godt.


fase

Måske er det en trykfejl når du kl.20,32 skriver "lægge rør ind til en rille i muren" De skal ikke ind til en rille, de skal ind i en rille i muren. Det skal gøres færdig fra starten, ellers er det noget bøvl. Naturligvis ledninger i rør, og ja det kommer ikke af sig selv.


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere